Добрый день,
Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
вентилятором управляют два Micromaster,
задание на Micromaster поступает от ПЛК по Profibus.
В ПЛК есть таблица фиксированных расходов (суммарный расход воздуха) которые должны выдать вентиляторы,
этот расход делится пополам между двумя Mixromaster,
но так как производительность вентиляторов разная то и одинаковое задание дает разный расход.
Датчика обратной связи нет.
В ПЛК не хотелось бы ничего менять.
можно ли в Micromaster 440 построить характеристику зависимость частоты от производительности вентилятора (расход воздуха),
есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
можно ли забить характеристику в Micromaster и по Profibus передовать задание не на частоту а на расход воздуха,
а Micromaster (из своей таблицы) выйдет на нужные обороты.
Датчика обратной связи нет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Micromaster задание расхода на вентиляторы?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Micromaster задание расхода на вентиляторы?
и это плохо! Система без обратной связи регулирует теоретический расход.
Общий расход вентиляторов дующих на одну трубу не равен сумме расходов вентиляторов дующих в отдельные трубы.есть переносной расходомер, можно для каждого вентилятора снять свою характеристику,
Скорее всего замысел был в том, что регулирование происходит одним маленьким вентилятором. Но так как динамический диапазон малого вентилятора сильно сужается из-за работы на одну трубу, наверное сделали регулирование сразу двумя.hardwareprojectspro писал(а): ↑10 сен 2018, 13:14 Есть два вентилятора с разной производительностью работающих на общий коллектор,
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Micromaster задание расхода на вентиляторы?
согласен с Вами, но датчика нет и ставить его никто не будет.
Отправлено спустя 1 минуту :
наверное Вы правы но нашим технологам достаточно чтобы общий расход считался как сумма все вентиляторов
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Вы правы, первоначально было один вентилятор прямой пуск, второй от частотника подрегулировать.
Но иногда нужно такое количество воздуха, которое такая схема не обеспечит, поэтому поставили на каждую воздуходувку свой частотник.
И все же главный вопрос, можно ли забить в Micromaster характеристику скорость/расход,
потом по Profibus отправлять задание на расход, а внутренний регулятор возьмет задание на скорость из свое таблицы?
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Micromaster задание расхода на вентиляторы?
Если бы напорные характеристики вентиляторов были бы идентичными, то все было бы не так страшно. Но они разные, более того напорные характеристики центробежных вентиляторов как правило "горбатые". Т.е. суммарный расход может оказаться сильно не равным сумме расходов.