Добрый день.
Есть контроллеры по загазованности, у них есть релейные выхода вида "перекидной сухой контакт". Есть задача "затащить" несколько (ну пусть будет 5) НО сухих контактов в ADAM-4051 и далее по RS-485 зашлейфовать с другим оборудованием с 485 интерфейсом и все вместе вывести в АСУ ТП. Есть ли у кого схема подключения, куда на какие клеммы "рассаживать" провода?
Пока что как то так нарисовал:
Брал из руководства эту схему:
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ADAM 4051 подключение СК
Модераторы: Lifanov, Глоб.модераторы, специалисты по PLC, специалисты Advantech
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
ADAM 4051 подключение СК
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось legionercheg 25 июн 2018, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 582
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 98 раз
ADAM 4051 подключение СК
Нормальная схема, работать должна.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
ADAM 4051 подключение СК
Согласен, не вижу криминала.
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
ADAM 4051 подключение СК
Lifanov, а при шлейфе Adam'ов с другими устройствами по Modbus RTU нет никаких проблем, особенностей или подводных камней?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 янв 2014, 12:13
- Имя: Лифанов Александр Витальевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 16 раз
ADAM 4051 подключение СК
Адреса не дублировать, провода между собой не путать, скорость и битность ставить одинаковую.legionercheg писал(а): ↑25 июн 2018, 16:24 Lifanov, а при шлейфе Adam'ов с другими устройствами по Modbus RTU нет никаких проблем, особенностей или подводных камней?
Больше, вроде, не помню :)
------------------------------------
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS
Лифанов Александр
Siemens Москва, DI FA AS