- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Размножить аналоговый сигнал
Модератор: Глоб.модераторы
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Размножить аналоговый сигнал
Добрый день.
Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
Т.е. если дискретный сигнал можно с помощью промежуточного реле с доп. контактами "размножить", то возможен ли такой "фокус" с 4-20 мА?
P.s. просьба сильно не пинать
Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
Т.е. если дискретный сигнал можно с помощью промежуточного реле с доп. контактами "размножить", то возможен ли такой "фокус" с 4-20 мА?
P.s. просьба сильно не пинать
-
- эксперт
- Сообщения: 1345
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Размножить аналоговый сигнал
А размножать обязательно в 4-20? В 2-10В размножается элементарно с помощью шунта 500 Ом.
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
Размножить аналоговый сигнал
Как вариант - Разветвитель сигналов с гальванической развязкой Seneca Z170REG
-
- администратор
- Сообщения: 18831
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 990 раз
- Поблагодарили: 1873 раза
Размножить аналоговый сигнал
Недавно этот вопрос обсуждался. Есть и размножители готовые - выше уже дали примеры. А можно поставить несколько одноканальных аналог/аналоговых преобразователей 4-20мА в 4-20мА, на все входы последовательно - Ваш входной сигнал; с каждого выхода - размноженные одинаковые сигналы, гальванически развязанные друг от друга и от входа. Простое, но не самое дешёвое решение.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1076
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 150 раз
Размножить аналоговый сигнал
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно знать вашу схему цепей датчиков. В любом случае в цепи одного датчика с токовым выходом может стоять несколько последовательно включенных приёмников с токовыми входами. Нужно соблюдать только два условия - гальваническая развязка всех приёмников и суммарное входное сопротивление всех приёмников в одной цепи не более допустимого. Если нет поканальной гальванической развязки между датчиками (общий минус у приёмников сигнала,...) и нормируется входное сопротивление этих приёмников, имеющих общую точку, возможен более дешёвый вариант - измерение напряжений на входах этих приёмников и пересчёт напряжений в ток.legionercheg писал(а): ↑21 июн 2018, 14:18 Есть аналоговый сигнал 4-20 мА от датчика в систему АСУ ТП. Есть ли вообще в природе какие либо "размножители" или "раздвоители" аналоговых сигналов? Просто нет понимания как вытащить этот сигнал из ПО этого АСУ ТП, хотим рассмотреть вопрос возможно ли это в принципе минуя контроллер и логику.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Размножить аналоговый сигнал
у Phoenix Contact множество разных преобразователей, развязок и размножителей
например MINI MCR-SL-UI-2I-NC (2864176)
например MINI MCR-SL-UI-2I-NC (2864176)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Размножить аналоговый сигнал
Есть просто токовая петля, если по нагрузке проходит. Можно с параллельными стабилитронами на случай обрыва/отключения.
В нулевых ставил на такое ИПМ 0399/М3, один вход (универсальный для тока, напряжения, термопар или термосопротивлений) в два выхода миллиампер (0..5, 0..20, 4..20) , плюсом семисегментник и пороговые реле.
Сейчас подобных железок должно быть еще больше.
В нулевых ставил на такое ИПМ 0399/М3, один вход (универсальный для тока, напряжения, термопар или термосопротивлений) в два выхода миллиампер (0..5, 0..20, 4..20) , плюсом семисегментник и пороговые реле.
Сейчас подобных железок должно быть еще больше.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 973
- Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 90 раз
- Поблагодарили: 116 раз
Размножить аналоговый сигнал
Спасибо всем за ответы. Еще вроде подсказали что у P+F есть что то подобное.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Размножить аналоговый сигнал
У меня вот такие китайские поделки в арсенале. Там много разных модулей - надо подбирать то что интересует.
AT-PR-1-A5-4N-ADL-DP
AT-PR-1-A5-4N-ADL-DP
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5808
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 682 раза
- Поблагодарили: 857 раз
Размножить аналоговый сигнал
Размножителей сигналов много. Прежде всего надо определиться с требуемой точностью, а потом уж выбирать.
А заодно подумать: "А может, лучше передавать информацию по цифровым каналам?"
А заодно подумать: "А может, лучше передавать информацию по цифровым каналам?"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- авторитет
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
- Имя: Максим Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 16 раз
- Поблагодарили: 223 раза
Размножить аналоговый сигнал
На самом деле всё правильно подсказали:
1) Последовательно два приёмника садим на токовую петлю;
2) Ставим делитель сигнала - их сколько угодно существует;
Но есть ещё третий вариант, который не имеет недостатков первого или второго (в первом случае при проблеме в одном из устройств на втором сигнал тоже пропадёт, а во втором случае при проблеме с делителем оба приёмника перестанут получать сигнал):
3) Ставим второй датчик - и получаем 2 независимых канала измерения )
P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
1) Последовательно два приёмника садим на токовую петлю;
2) Ставим делитель сигнала - их сколько угодно существует;
Но есть ещё третий вариант, который не имеет недостатков первого или второго (в первом случае при проблеме в одном из устройств на втором сигнал тоже пропадёт, а во втором случае при проблеме с делителем оба приёмника перестанут получать сигнал):
3) Ставим второй датчик - и получаем 2 независимых канала измерения )
P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
-
- администратор
- Сообщения: 18831
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 990 раз
- Поблагодарили: 1873 раза
Размножить аналоговый сигнал
Способов уйма по месту. Ещё забыли подать сигнал на вход контроллера, а с его выхода точно такой же сигнал отправить дальше. Где-то и такое решение будет наилучшим. И ещё десяток решений можно придумать.
Это может решить только сам автор для своего объекта, на то и инженер. Всё-таки это не та проблема, которую можно решать неделями.Parliament74 писал(а): ↑23 июн 2018, 06:29 P.s.: Вообще рассказали бы поподробнее, что за датчик, куда и как идёт сигнал, схемку бы скинули - здесь бы подсказали, как оптимальнее будет всё организовать в данном случае.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.