- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замыкание на нейтраль
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Замыкание на нейтраль
В ходе замыкания воздушной линии на 0,4 кв сгорели металлогофры на насосы.
Вопрос - быть такого не должно, значит контур заземления хоть и есть, но качество не такое хорошее?
Промер делал токовыми клещами, ток на проводе относительно небольшой был. Всего 2А. //В месте где обжарилась гофра.
Как-то не совсем понятно, при наличии связанного контура заземления, должно было быть просто КЗ хорошее, просто очень хорошее.
Кто поделится мнением?
Или это только часть тока. Где ушел ток на самый с минимальным сопротивлением отрезок, именно там и прошел разогрев?
Вопрос - быть такого не должно, значит контур заземления хоть и есть, но качество не такое хорошее?
Промер делал токовыми клещами, ток на проводе относительно небольшой был. Всего 2А. //В месте где обжарилась гофра.
Как-то не совсем понятно, при наличии связанного контура заземления, должно было быть просто КЗ хорошее, просто очень хорошее.
Кто поделится мнением?
Или это только часть тока. Где ушел ток на самый с минимальным сопротивлением отрезок, именно там и прошел разогрев?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Замыкание на нейтраль
Позвольте несколько общих соображений.
Не в самом контуре м.б. дело, а в сопротивлении металлосвязи насосов с контуром. Это раз.
Для анализа ситуации необходимо знать место неисправности, где произошло замыкание. Это два.
Аналогичную картину я наблюдал при протекании сварочного тока через металлорукав кабеля, когда сварщик не использовал обратный провод к месту сварки, а зацепился "на массу" в плохо заземлённом месте. Т.е., а был ли сам факт неисправности именно в насосе первопричиной или всё началось в другом месте и по другому поводу?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Замыкание на нейтраль
Замыкание произошло не так и близко к насосной. Перехлестнуло провода.
И получается вывалилось совсем с другой стороны и по другому поводу...
Корпус двигателя был подцеплен на нейтральный провод. Толстый. Заземления на двигателе по сути значит не оказалось.
//в реале оно было, провод в желтозеленой изоляции на 10 или 16мм2 был обжат. Какой-то вредитель явно их из обжатых гильз повыдергивал. Вообщем целый повод обратить внимание на все...
Наверное это электрики. ИТР состав металлом не помышляет. Чем меньше уровень развития тем чаще такими способами заработка люди помышляют. Может конечно и не всегда, но ИТР состав намного лучше знает реальную цену вещам.
Лотки были заземлены. И видимо лучше. Но тоже часть проводов исчезла.
Вообщем изощренное вредительство. Типа никто не увидит, никто не узнает...
Лишний раз повод попроверять, как медные контура металлосвязи между зданиями обварены... Глаз да глаз нужен...
Может и не сварены вовсе, закопаны, - и типа все ок... никто не видел, не знает. А может там и жирного куска нет вовсе...
И получается вывалилось совсем с другой стороны и по другому поводу...
Корпус двигателя был подцеплен на нейтральный провод. Толстый. Заземления на двигателе по сути значит не оказалось.
//в реале оно было, провод в желтозеленой изоляции на 10 или 16мм2 был обжат. Какой-то вредитель явно их из обжатых гильз повыдергивал. Вообщем целый повод обратить внимание на все...
Наверное это электрики. ИТР состав металлом не помышляет. Чем меньше уровень развития тем чаще такими способами заработка люди помышляют. Может конечно и не всегда, но ИТР состав намного лучше знает реальную цену вещам.
Лотки были заземлены. И видимо лучше. Но тоже часть проводов исчезла.
Вообщем изощренное вредительство. Типа никто не увидит, никто не узнает...
Лишний раз повод попроверять, как медные контура металлосвязи между зданиями обварены... Глаз да глаз нужен...
Может и не сварены вовсе, закопаны, - и типа все ок... никто не видел, не знает. А может там и жирного куска нет вовсе...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Замыкание на нейтраль
Система уравнивания потенциалов у Вас какая?
TI или TN?
TI или TN?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Замыкание на нейтраль
Значит, либо мы чего-то не знаем, либо кто-то накосячил (с подключением и с выбором защит) и ток потёк в обход нейтрали через рукава. Подозреваю, что первый вариант.
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
В этом диапазоне токовые клещи показывают погоду на Марсе. Считайте что Вы ничего не промерили.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Замыкание на нейтраль
На цепи питания был зацеплен сварочный пост. Когда все осматривал, еще на него обратил внимание. И даже озвучил идею, нашим электрикам... спросил а не может ли быть причиной какая-то ненормальная нагрузка в цепи питания.
Вообщем, оказалось что сварочник стоит, и рядом балластник. Сварились рядышком корпусами... И когда рабочие чего-то там у себя варили, у нас какая-то фигня по линии ползла. Вот такое объяснение...
Ток такой и шел, как в 2А... просто моментами выходит вылезали импульсы, когда ну явно дикий ток бежал...
И в этом и причина, что почти незаметно... И ток маленький как бы... а кто-то взмахнул электродом, и там дикие токи и побежали...
Вообщем, оказалось что сварочник стоит, и рядом балластник. Сварились рядышком корпусами... И когда рабочие чего-то там у себя варили, у нас какая-то фигня по линии ползла. Вот такое объяснение...
Ток такой и шел, как в 2А... просто моментами выходит вылезали импульсы, когда ну явно дикий ток бежал...
И в этом и причина, что почти незаметно... И ток маленький как бы... а кто-то взмахнул электродом, и там дикие токи и побежали...
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Замыкание на нейтраль
Кстати, насчет вообще замеров. Я прибором промерял - относительно земли потенциал показал каких-то 4 вольта.
Дальнейшее наблюдение показало что есть всплески вплоть до 170 вольт. Так быть не должно было, но проверять еще как либо не захотел.
Типа тыльной стороной руки... etc... Там и останешься.
Дальнейшее наблюдение показало что есть всплески вплоть до 170 вольт. Так быть не должно было, но проверять еще как либо не захотел.
Типа тыльной стороной руки... etc... Там и останешься.