Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
AlexanderB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 май 2018, 08:06
Имя: Александр

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение AlexanderB »

Добрый день!

Прошу совета.
Пытаюсь связаться через UPORT 1150 с внешним устройством по RS-485 Modbus. Устройство получает команды и исполняет, ответ UPORT 1150 не получает или получает с искажениями. Ранее успешно связывался по другому RS-485 преобразователю другого производителя. Снял осциллограмму и обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
Изображение
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3974
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 230 раз

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Никита »

Относительно чего осциллограмма снята?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
AlexanderB
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 21 май 2018, 08:06
Имя: Александр

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение AlexanderB »

Земля осциллографа на A, щуп на B. Устройство получает сигнал и распознает, MOXA UPORT не распознает ответные пакеты.

Отправлено спустя 28 минут 38 секунд:
Решено
https://www.moxa.ru/forum/index.php?/to ... port-1150/
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18831
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1873 раза

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Jackson »

AlexanderB писал(а): 21 май 2018, 08:10 обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
RS-485 - это ток, а не напряжение. Значит ток и нужно смотреть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Ryzhij »

TEB писал(а): 21 май 2018, 14:07 RS-485 - это ток, а не напряжение.
Да?!
А можно с этого места по-подробнее, желательно с пруфами на спецификацию?
;)
Последний раз редактировалось Ryzhij 21 май 2018, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18831
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 990 раз
Поблагодарили: 1873 раза

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Jackson »

Хорошо, перечитаю на досуге документацию, а пруфы у вас и так есть - я уже вырос из троллинга.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Ryzhij »

Не путайте ИРПС/IFSS (ОСТ 11 305.916-84), использовавший цифровую токовую петлю 20 мА, с RS-485 с его дифференциальным напряжением и Z-состоянием.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение ASUTP_PLC »

TEB писал(а): 21 май 2018, 14:07
AlexanderB писал(а): 21 май 2018, 08:10 обратил внимание на смещение уровней напряжений. Возможно проблема в этом?
RS-485 - это ток, а не напряжение. Значит ток и нужно смотреть.
RS485 никакой не ток. Иначе каждый бы передатчик/приемник линии по своей доле бы в общее дело вкидывал. И при десятках приборов на мастер шла бы нагрузка как на низковольтный кипятильник.
Здесь все внимание на подтяжку. Стандартно это делается через резистор на землю, и на потенциал шины +5В тоже через резистор.
Сопротивление подтяжечное - от 330 Ом, до 680 Ом. Провода А и В - терминируются 120 ом сопротивлением.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Ryzhij »

Во-первых, топик стартер нашел корень проблемы и сам сообщил об этом. Дело было а настойках преобразователя.
А во-вторых, жаль что смайлика фейс-палм под рукой не оказалось.
ASUTP_PLC писал(а): 21 май 2018, 20:33 Иначе каждый бы передатчик/приемник линии по своей доле бы в общее дело вкидывал. И при десятках приборов на мастер шла бы нагрузка как на низковольтный кипятильник.
ибо аргумент никуда не годится.
На шине RS-485 в каждый момент времени только один активный передатчик, остальные в Z-состоянии.

Токовый двух-проводный ИРПС тоже мог работать в общей многоточечной петле (шине), но и там никаких кипятильников нет и не было
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

TrroopeRs
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2014, 19:43
Имя: Краев Сергей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 3 раза

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение TrroopeRs »

А я столкнулся с модификацией Modbus RTU в виде некоего JBUS, а с ним преобразователи UPORT не работают. Да и, наверное, многие другие

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5808
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 682 раза
Поблагодарили: 857 раз

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение Ryzhij »

Просто протокол последовательной передачи данных, что MODBUS, что JBUS, могут работать на разных канальных интерфейсах. Если интерфейс не соответствует настройкам преобразователя, то ничего работать не будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Проблема с передачей по RS485 на UPORT 1150

Сообщение ASUTP_PLC »

Для связи все просто - если что-то ненастроено как надо, связи не будет. Привести китайца, поместить в одном помещении с вами.