- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
В организацию поставили нам ЭД30 с данным блоком управления, после года эксплуатации перестал заводиться двигатель с пульта, сделали вызов представителей поставщика, дяди с серьезным видом и большой отверткой(на прямую отверткой) завели ЭД30, улыбнулись и со словами заводите так, пока ждете специалиста - убыли восвояси. На следующий день попробовали завести генератор, но признаков жизни контролер управления не подавал. Просьба, помогите пожалуйста с первичной диагностикой контролера. Либо, дельным направлением на сервисный центр на дальнем востоке
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
День добрый!
Проще всего позвонить в рабочее время поставщику контроллеров - www.dvk-electro.ru.
Аккумулятор с работающей машины Вы, случайно, не снимали?
Проще всего позвонить в рабочее время поставщику контроллеров - www.dvk-electro.ru.
Аккумулятор с работающей машины Вы, случайно, не снимали?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
По поводу аккумулятора данный факт не исключен, но мало вероятен. Защита или убили?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
Если высокое напряжение прилетало, то надо смотреть. Часто защита спасает, тогда можно скачать всё настройки с контроллера и дальше жить без защиты (или заменить целиком).
Прозвоните клеммы питания 1-2 и клеммы в цепи аварийного стопа (номеров не помню на память ~ с общего на аварийный стоп). Если вглухую звонится в обе стороны - значит есть шанс что защита сработала. А бывает что она и на разрыв срабатывает. Можно прислать контроллер нам на диагностику.
Если Вы готовы вскрыть контроллер сами и понимаете что это точно потеря гарантии, то могу рассказать как попытаться оживить контроллер.
Прозвоните клеммы питания 1-2 и клеммы в цепи аварийного стопа (номеров не помню на память ~ с общего на аварийный стоп). Если вглухую звонится в обе стороны - значит есть шанс что защита сработала. А бывает что она и на разрыв срабатывает. Можно прислать контроллер нам на диагностику.
Если Вы готовы вскрыть контроллер сами и понимаете что это точно потеря гарантии, то могу рассказать как попытаться оживить контроллер.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
Контролер прозвонил, контакты 1 и 2 не звонятся, как при прямой, так и обратной прозвонке.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
Тогда также прозвонить контакты 19 и 20.
Ну и можно вскрывать контроллер, в цепях питания 1-2 и 19-20 стоят сапрессоры для защиты внутренних цепей. Можете прислать фото (только получше) контроллера со снятой крышкой - покажу. Может там сразу всё будет видно. Осмотреть их для начала визуально, в Вашем случае они могут быть просто сломаны пополам, раз не звонятся ни в какую сторону (ищите на корпусе трещину). Если это так, значит прилетало достаточно большое напряжение, сапрессор попытался, но пал смертью храбрых. Если он сломался пополам - значит пропустил напряжение дальше.
Исправный контроллер звонится по питанию в обе стороны сопротивлением 5..8 мегаОм. Если в обе стороны полный обрыв - есть вероятность что контроллер всё.
Если Вам не к спеху - присылайте контроллер нам, попробуем из него хотя бы настройки считать.
Ну и можно вскрывать контроллер, в цепях питания 1-2 и 19-20 стоят сапрессоры для защиты внутренних цепей. Можете прислать фото (только получше) контроллера со снятой крышкой - покажу. Может там сразу всё будет видно. Осмотреть их для начала визуально, в Вашем случае они могут быть просто сломаны пополам, раз не звонятся ни в какую сторону (ищите на корпусе трещину). Если это так, значит прилетало достаточно большое напряжение, сапрессор попытался, но пал смертью храбрых. Если он сломался пополам - значит пропустил напряжение дальше.
Исправный контроллер звонится по питанию в обе стороны сопротивлением 5..8 мегаОм. Если в обе стороны полный обрыв - есть вероятность что контроллер всё.
Если Вам не к спеху - присылайте контроллер нам, попробуем из него хотя бы настройки считать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 апр 2018, 16:32
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Чита
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
Прозвонил на сопротивление, показывает 6кОм в обе стороны. 1-2 и 19-20 контакт
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроллер GC-1F G6 ТИП3
У автора всё прозаично. Высокое напряжение на входе по питанию, защита выбрана неправильно. Контроллер под замену.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможные причины есть в FAQ - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=4937#p76928
П.п. 7 и 8.
Отправлено спустя 13 минут 23 секунды:
Возможные причины есть в FAQ - https://asutpforum.ru/viewtopic.php?t=4937#p76928
П.п. 7 и 8.