- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Господа,
ПЛК нужно измерить DC ток (на однофазном двигателе),
номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Вопрос, что для таких целей лучше использовать, датчик холла или шунт?
Какой блок от известных производителей посоветуете (siemens, weidmuller, phoenix etc.)
ПЛК нужно измерить DC ток (на однофазном двигателе),
номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Вопрос, что для таких целей лучше использовать, датчик холла или шунт?
Какой блок от известных производителей посоветуете (siemens, weidmuller, phoenix etc.)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Возьмите шунт и любой изолирующий нормирующий преобразователь.
Например http://www.contravt.ru/normirujushhie-p ... ar-npsi-tp
импортозамещение, опять же.
Или покупать качественное российское религия не позволяет? ;)
Например http://www.contravt.ru/normirujushhie-p ... ar-npsi-tp
импортозамещение, опять же.
Или покупать качественное российское религия не позволяет? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
hardwareprojectspro, ошибка: однофазный => переменный ток. Не выражайтесь так, а то я чуть не запутался.
Ryzhij, нужно померять постоянный ток 57 А.
Если бы ток был небольшой, то можно было бы померять прямым измерением. 57 А - это довольно много, поэтому надо ставить шунт. У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
Шунт: https://www.elpribor.ru/catalog/19/1035/
Прреобразователь (со входом 75 мВ или -75...+75 мВ) https://www.elpribor.ru/catalog/75/1084/
Датчик Холла, трансформатор тока - это для измерения переменного тока.
Ryzhij, нужно померять постоянный ток 57 А.
Если бы ток был небольшой, то можно было бы померять прямым измерением. 57 А - это довольно много, поэтому надо ставить шунт. У иностранцев я ни разу не видел средства измерения больших токов DC, так что копайте отечественное.
Шунт: https://www.elpribor.ru/catalog/19/1035/
Прреобразователь (со входом 75 мВ или -75...+75 мВ) https://www.elpribor.ru/catalog/75/1084/
Датчик Холла, трансформатор тока - это для измерения переменного тока.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Михайло, а я советовал что-то иное, отличное от Вашего предложения?
Те же шунт плюс преобразователь. У КонтрАвто выше точность, но нет модбаса.
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
А датчик Холла надо калибровать всякий раз на намагниченность (на ноль) перед замером.
С шунтом надо будет принимать меры по защите измерительного преобразователя от перегрузок при К.З. (предохранитель плюс диод)
Те же шунт плюс преобразователь. У КонтрАвто выше точность, но нет модбаса.
Отправлено спустя 14 минут 32 секунды:
Иностранцы измеряют так же ;) Шунтами. И программируемых нормирующих преобразователей там своих тоже полно.
А датчик Холла надо калибровать всякий раз на намагниченность (на ноль) перед замером.
С шунтом надо будет принимать меры по защите измерительного преобразователя от перегрузок при К.З. (предохранитель плюс диод)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Мы покупали такие http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth50_150.html
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- авторитет
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
например у phoenixcontact есть (думаю на эффекте Холла)
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... 0%B8%D0%B5
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5805
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Мало-по-малу метрологические характеристики предлагаемых решений снижаются.
Уже на порядок съехали.
Может, с самого начала ТС надо было обозначить требуемую точность? Ну, помимо того, что "российское не предлагать" ;-)
Уже на порядок съехали.
Может, с самого начала ТС надо было обозначить требуемую точность? Ну, помимо того, что "российское не предлагать" ;-)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1871 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Вот шунт: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Вот преобразователь: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Телемаркет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 806
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 263 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Измерение DC тока, конвертер на 4..20mA
решил остановится на phoenixcontactTEB писал(а): ↑03 май 2018, 11:53Шунт 60/150мВ плюс преобразователь мВ/0-10В (или хоть в 4-20 мА). И всё.hardwareprojectspro писал(а): ↑05 апр 2018, 16:31 номинальный ток двигателя 57A, напряжение 250V DC.
Сигнал 4..20mA (или 0-10В) отправить на ПЛК.
Вот шунт: https://dvk-electro.ru/01panelInstr/shunt.html
Вот преобразователь: https://dvk-electro.ru/02measure/uni.html
Телемаркет.
MCR-SL-CUC-100-U - 2308108
https://www.phoenixcontact.com/online/p ... usen&tab=1