Добрый день, уважаемые коллеги! Имеется вторичный прибор-теплоэнергоконтроллер ИМ2300. Он подключён к АРМ по RS485 через преобразователь (RS-422/485 в Ethernet) Moxa nport 5232i.
Показания счётчика этого ИМ2300 выведены в программу MasterOPC Universal Modbus Server.
Нужно вывести эти показания счетчика с ИМ2300 в Intouch.
Нужна ваша помощь это сделать.
На АРМ настроен виртуальный com-порт через программу Nport administrator. - Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
- Имя: Марат
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
А в Вашем ИМ2300 в качестве протокола передачи точно Modbus используется?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 09:33
- Имя: Марат
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
boombox, Если лицензия на InTouch включает IOServer, то можно попробовать обратиться к прибору через сервер ввода/вывода DASMBSerial
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
Боюсь не получится через DASMBSerial. Счетчик выступает в качестве slave устройства, MasterOPC - в качестве master и DASMBSerial - тоже master получается, в последовательном интерфейсе может быть только один master. Они будут мешать друг - другу. Может быть через DDE попробовать добраться до OPC.
-
- освоился
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Вывод на АРМ показаний с прибора ИМ2300
Все забыли про FSGateway? (он бесплатный). Еще есть OPC Link, но вроде бы в новых ОС он не работает.
А MasterOPC не работает по DDE.
А MasterOPC не работает по DDE.