1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Нужна помощь в наладке БСУ-1000

Обсуждение вопросов, не относящихся ни к одному из других подразделов

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
62tve
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 мар 2018, 11:25
Имя: Вадим
Страна: Казахстан
город/регион: Павлодар

Нужна помощь в наладке БСУ-1000

Сообщение 62tve »

Добрый день. Заказчик наш купил где-то в другой области Бетонно-Смесительную Установку ака БСУ-1000. В сборе она выглядит почти точно так Изображение

Пока она ждала демонтажников охрана ее успела основательно разграбить. Не сколько украли, сколько нанесли вреда. Документация хоть осталась и то в чем они не разбирались тоже не взяли, но провода порезали основательно и двигатели украли. Естественно и компьютер. Что-то смогли мы восстановить, компьютер тоже собрали. По счастливой случайности нам скинули и ПО для него (возможно, что для него, по крайней мере интерфейс совпадает с таковым с сайта tenzo.ru, откуда и взято фото БСУ). Но собрав и подключив все, что смогли, мы не можем установить связь шкафа управления бункерными весами СУБВ-2 и компьютера. В программе все индикаторы горят красным цветом, сигнализируя, что связи нет. Честно скажу - опыта в работе с контроллерами не много. Есть АСУ-шники с соседнего ферросплавного завода и ТЭЦ, но они с такими тоже дел не имели. Хотя и обещали помочь, но желанием не горят, даже за деньги.
Подскажите хотя бы куда копать.
Вот фото нашего шкафа, схемы подключения и ссылка на программу.
При подключенном кабеле и запуске программы загораются диоды на платах управления и
контроллерах датчиков (фото 2666 и 2667). При выходе из программы - гаснут.

Шкаф - https://cloud.mail.ru/public/6fB3/g3XrPHhYc
Программа - https://cloud.mail.ru/public/Antr/aCTBmFAxq

Связь между платами по интерфейсу 485. Везде где читали описание конфигурации про конверторы rs232-rs485 не сказано. Шнур подключения СУБВ-2 и ПК в виде стандартного COM1 9-пинового
Тензодатчики скорее всего пойдут под замену.
Если правильно понимаем, то даже в случае выхода из строя датчиков должна быть связь с модулями управления двигателями силосов, вибраторов и прочего.
Ответить