1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

G3516 проблема с нагрузкой

Генераторы, электростанции, накопители и силовые агрегаты

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Gorsed
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 мар 2018, 23:52
Имя: Игорь
Страна: Россия
город/регион: Samara

G3516 проблема с нагрузкой

Сообщение Gorsed »

Имеются шесть ГПУ G3516 Caterpillar, работающие в непрерывном режиме выработки энергии.
Необходимо вывести мощность всех ГПУ на режим 700 кВт-ч.
Если все шесть ГПУ выводить на 700, их начинает "колбасить" , амплитуда мощности от -50 до +50 Квт ( 650-750 кВт).
Если мощность "ограничить" на некоторых ГПУ до 650 кВт (4 шт), остальные две по 600 кВт-ч - все работает более-менее нормально.
Где искать причину этого?
В подаче газа (давление газа, состав газа, возможно количественный показатель подачи газа (м3/час))?
Общее состояние двигателя (наработка, необходимость ремонта, неисправность регулятора, люфт(зазор) в заслонке, настройки карбюратора)??
Или в системе управления (настройки контроллера, регулятора Woodward 2301A)?
может что-то еще?
IMG_20180316_141001[1].jpg
IMG_20180316_140700[1].jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

G3516 проблема с нагрузкой

Сообщение Jackson »

Gorsed писал(а): 18 мар 2018, 00:29 Где искать причину этого?
Gorsed писал(а): 18 мар 2018, 00:29 В подаче газа (давление газа, состав газа, возможно количественный показатель подачи газа (м3/час))?
С этого начать, но вряд ли.

В настройках регуляторов. Начиная от проводов и заканчивая ПИД-коэффициентами.
Gorsed писал(а): 18 мар 2018, 00:29 Или в системе управления (настройки контроллера, регулятора Woodward 2301A)?
Woodward 2301A - это просто регулятор оборотов, мощностью он не управляет. Как максимум, он может мощность распределить, но только соответствующая его модификация (Woodward 2301A LS SC).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Генерирование, накопление и распределение энергии»