Всем добрый день. Может кто уже интегрировал ТС от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по 101 протоколу? 3-ий день сижу и не получается... Настроил я ПУ и КП (ASDU и т.д), на контроллере связь есть, а вот данных нет - недостоверность. Боюсь, что ошибаюсь с адресацией...
Интересует Приложение VII (файл во вложении). Адреса информационных элементов данных класса 2 профилей «1-
элементный». Со 101 протоколом еще не сталкивался. Может кто подскажет, какие будут адреса у информационных элементов Приложения VII для 1-элементной группы?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2018, 15:41
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 2 раза
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
Попробуйте снять логи с помощью Keepware Server EX 6 c IEC Suite с МЭК-101/104 или IEC 870-5-101 Simulator http://www.mitraware.com/
Недостоверность - она разная бывает: неправильный номер КП, несуществующий адрес ASDU и т.д. Адресация должна быть простая. Например, адрес ASDU сигнала "реле <НЕИСПР.>" ст.б.=16 мл.б.=154 в двоичном виде будет 00010000 10011010, что в десятичном формате =4250 или в 16-ричном = 109A
Недостоверность - она разная бывает: неправильный номер КП, несуществующий адрес ASDU и т.д. Адресация должна быть простая. Например, адрес ASDU сигнала "реле <НЕИСПР.>" ст.б.=16 мл.б.=154 в двоичном виде будет 00010000 10011010, что в десятичном формате =4250 или в 16-ричном = 109A
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 15 фев 2018, 15:41
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 2 раза
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
Благодарю Вас за помощь. Достоверность сигналов появилась. Т.к. я в прошлом не Асушник, подскажите, пожалуйста, как вы посчитали, что будет 4250? Заранее буду Вам благодарен.hell_boy писал(а): ↑15 фев 2018, 21:57Попробуйте снять логи с помощью Keepware Server EX 6 c IEC Suite с МЭК-101/104 или IEC 870-5-101 Simulator http://www.mitraware.com/
Недостоверность - она разная бывает: неправильный номер КП, несуществующий адрес ASDU и т.д. Адресация должна быть простая. Например, адрес ASDU сигнала "реле <НЕИСПР.>" ст.б.=16 мл.б.=154 в двоичном виде будет 00010000 10011010, что в десятичном формате =4250 или в 16-ричном = 109A
-
- освоился
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
старший байт = 16
младший байт = 154
число = (16<<8) + 154 = 4250
или
16 dec = 10 hex
154 dec = 9A hex
число (hex) = 109A
младший байт = 154
число = (16<<8) + 154 = 4250
или
16 dec = 10 hex
154 dec = 9A hex
число (hex) = 109A
-
- здесь недавно
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 13:53
- Имя: ----
- Поблагодарили: 5 раз
Передача сигналов от ПАА АКА Тритон в систему АСУТП по МЭК-101
Как сделать число из старшего и младшего байта, не зная, что это такое? Переводите оба числа калькулятором Windows в режиме программиста из десятичного представления 16 и 154 в двоичный вид, получаете 00010000 и 10011010. Потом вбиваете подряд сначала старшее двоичное число, затем младшее и получаете результат 4250.