1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

DP/PA Coupler диагностика

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
xrt
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 00:04
Имя: Eugene
Страна: Russia
город/регион: NNOV

DP/PA Coupler диагностика

Сообщение xrt »

Добрый день!

К S7-315-2dp подключен DP/PA Coupler 6es7 157-0ad82-0xa0, все устройства подключенные со стороны PA в визуализацию данные не передают, в онлайн подключении там нули. Ошибок на процессоре нету, на самом каплере горит только ON DP и PA не горят и не мигают. К сожалению никто не может вспомнить, как оно выглядело, когда работало. Подскажите как продиагностировать каплер, как должна выглядеть индикации работы?
Аватара пользователя

DamaskinoS
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 16 июл 2015, 11:02
Имя: Антон ибн Александрович
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 2 раза

DP/PA Coupler диагностика

Сообщение DamaskinoS »

Имеется мануал по этим соединителям с полным описанием как правильно проводить монтаж/настройку и пуск в эксплуатацию. Хотел вам помочь, но как ни пытался, как файл ни сжимал - "размер слишком велик":(
:ges_slap:

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

DP/PA Coupler диагностика

Сообщение NewOrdered »

При работе каплера должны мигать светодиоды DP и PA.
Несмотря на то, что устройство "прозрачно" в плане доступа к слэйвам на сегменте PA, каплер все равно можно повесить на ветку Profibus DP в HWConfig и открыть конфигурацию онлайн. Может быть там увидите диагностические сообщения каплера (Module Information).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.