- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
Модератор: специалисты Eplan
-
- освоился
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
Обнаружил странную вещь, пока не понимаю, как исправить. Есть клеммник с мостовой перемычкой.
Обозначение соединения меняется при прохождении через перемычку (на рисунке 210 меняется на 374).
Хотя в свойствах клеммы стоит передача потенциала между контактами перемычки.
Как сделать так, чтобы перемычка не меняла обозначение соединения?У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 133 раза
- Поблагодарили: 89 раз
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
А видно ли, что потенциал действительно передаётся, если вызвать команду через меню Вид - Отслеживание потенциалов?
Второе, что приходит на ум это пункт Сетевое расширение в настройках обозначения соединения (добавить туда клеммы).
Второе, что приходит на ум это пункт Сетевое расширение в настройках обозначения соединения (добавить туда клеммы).
Eplan 2.6 HF4
-
- освоился
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
Выбираю вид, отслеживание потенциала, щелкаю на перемычке - все соединения становятся желтыми. Значит, потенциал передается?
По поводу второго - это где нужно добавить? Настройки нумерации соединений такие...
По поводу второго - это где нужно добавить? Настройки нумерации соединений такие...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 304
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
- Имя: Михаил
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 133 раза
- Поблагодарили: 89 раз
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
Всё верно - значит потенциал передаётся.
По поводу второго - тоже всё верно, только в открывшемся меню выберите вкладу "Обозначение", там есть кнопка "Сетевое расширение".
Eplan 2.6 HF4
-
- освоился
- Сообщения: 214
- Зарегистрирован: 08 дек 2016, 11:55
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 24 раза
- Поблагодарили: 8 раз
Изменение обозначения соединения при прохождении через перемычку
Спасибо, все получилось! Добавил клеммы к сетевому расширению и обозначение соединения стало таким же, как и до перемычки.