Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
В описании JUMO dTRANS P02 DELTA 404382 такой параметр есть - "Допустимая температура измеряемой среды -40...+ 120 градС"
Конкретно - датчик установлен для измерения уровня в барабане котла , точнее, в сосуде конденсационно-уравнительном. Котел ДЕ-25-2,4-350.
По словам теплотехника, в сосуде будет температура градусов 180.
Менять или как?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ограничение по температуре измеряемой среды
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Ограничение по температуре измеряемой среды
Разделительная мембрана? Импульсная трубка?Филолог писал(а):Отечественные датчики перепада давления (АИР, Метран) - в описаниях не указано ограничение по темепературе измеряемой среды.
В описании JUMO dTRANS P02 DELTA 404382 такой параметр есть - "Допустимая температура измеряемой среды -40...+ 120 градС"
Конкретно - датчик установлен для измерения уровня в барабане котла , точнее, в сосуде конденсационно-уравнительном. Котел ДЕ-25-2,4-350.
По словам теплотехника, в сосуде будет температура градусов 180.
Менять или как?
Re: Ограничение по температуре измеряемой среды
3-4 метра импульсов и от твоей температуры ничего (страшного) не останется. Ну а мембраны... В любом случае - это идеально, даже с точки зрения безопасности.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 29 июл 2008, 17:15
- Имя: Филичкин Олег Борисович
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
Re: Ограничение по температуре измеряемой среды
Конечно, по температуре требования чушь - сам датчик отстоит метров на 10. Это я брякнул, не подумав. проблема решена, вопрос закрыт.
С уважением, О.Б.Филичкин