Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 дек 2017, 09:19
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
- город/регион: Пермь
- Благодарил (а): 1 раз
Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций
Слышал, что если насосная станция перекачки нефти или т.п. расположена более чем в 30 м. от операторной, то на рабочем месте оператора обязательно должна быть установлена кнопка аварийного останова насосной станции. Скажите, пожалуйста, если ли нормативно-технические документы, подтверждающие это решение? И если есть, то укажите их номера
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Вопрос по проектированию систем АСУТП насосных станций
Если для АК "Транснефть", то см. РД-35.240.50-КТН-109-13:
6.4.5.2 Кнопки «Стоп МНС» и «Стоп ПНС» для аварийной остановки всех агрегатов МНС и ПНС соответственно должны устанавливаться:
в операторной НПС на панели БРУ;
вне помещения насосного зала МНСЗ, ПНСЗ вблизи всех эвакуационных выходов из помещения в доступных и безопасных местах на расстоянии не менее шести метров от здания насосной, количество кнопок равно количеству выходов;
в доступных и безопасных местах на расстоянии не менее 10 метров от насосных агрегатов МНСО, ПНСО (но за пределами обвалования площадок насосных агрегатов МНСО и ПНСО), количество кнопок не менее четырех.