ПИД регулятор на S7-1200
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:51
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
ПИД регулятор на S7-1200
Буду благодарен за подсказку по PID Compact - как установить минимальный уровень выходного воздействия.В хелпе пишут, что вроде как можно устанавливать в диапазоне -100% до +100%, а по факту при попытке поставить 20% поле ввода в TIA Portale окрашивается в розовый цвет и "ругается" что диапазон от 0 до -100% . А мне надо, чтобы исполнительный клапан не закрывался до 0
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
ПИД регулятор на S7-1200
Кликаете по экземпляру блока, далее аккуратно нажимаете один раз на клавишу "F1" появляется справка для данного блока. Там все есть
Но можете посмотреть еще и тут(стр.14-15)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:51
- Имя: Игорь
- Страна: Россия
ПИД регулятор на S7-1200
Разобрался: в хэлпе написано, что поскольку при аварии ПИДа выход устанавливается в 0%, то обязательное условие вхождения 0% в нижний предел, а если очень надо то офсет делайте сами
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
ПИД регулятор на S7-1200
Используйте блок UNSCALE. Правда для 1200 его нет, но в справке есть его описаниедля 1500, по приведенной там формуле создаете свой блок UNSCALE.
Им как раз и будете инвертировать, заодно выход блока присвоите АО управления клапаном.