1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Ramzai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 10:31
Имя: Никита

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ramzai »

Доброго времени суток.Если кто может подскажите пожалуйста возникла загвоздка есть контроллер allen-bradley L31 нужно что бы с него данные передавались на контроллер S7-1200 по RS232.Как это правильно организовать и возможно? Подскажите пожалуйста.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ryzhij »

Полными каталожными номерами самих контроллеров и подключенных к ним коммуникационных модулей не благословите ли?
А то не чётко всё, размыто...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ramzai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 10:31
Имя: Никита

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ramzai »

Изначально на объекте стоит Allen-Bradley 1769-L31 с модулем 1769-IQ32, модулем 1769-OW16 и аналоговый модуль 1769-IF8. В этот же шкаф поставлен контроллер Siemens S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC и CP 1242-7 V2 GPRS MODULE Нужно показания приходящие с датчиков на Allen-Bradley 1769-L31 передать на Siemens S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC .

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Михайло »

На стороне S7-1200 необходим модуль CM1241 6ES7241-1AH32-0XB0, чтобы организовать обмен по RS232.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1181
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Looker »

Михайло писал(а): На стороне S7-1200 необходим модуль CM1241 6ES7241-1AH32-0XB0, чтобы организовать обмен по RS232.
И реализовывать протокол DF-1 (благо открытый) или сочинять свой.
Модуль для "другой" стороны - только выбирай.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ryzhij »

На стороне Rockwell-a можно и программно извернуться, чтобы заставить порт работать по Модбас-протоколу. Хотя лично я предпочёл бы внешний шлюз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ramzai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 10:31
Имя: Никита

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ramzai »

К сожалению модуль CM1241 6ES7241-1AH32-0XB0 нет возможности поставить. На контролере присутствует RS485. Как вариант можно работать через ICP CON?

jov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
Имя: Викулов Евгений Сергееевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение jov »

Как написали выше, на стороне rockwell'a можно программно реализовать modbus, вот код

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Михайло »

Слева от процессоров CPU121x можно присобачить до трех коммуникационных модулей (последовательно друг в друга). Или там уже под завязку?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ryzhij »

Ramzai писал(а): На контролере присутствует RS485
Ну, и на рассматриваемом Rockwell-овском контроллере RS485 тоже есть. Проблема не в интерфейсе, вопрос в протоколе.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Ramzai
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 10:31
Имя: Никита

Siemens S7-1200 и Allen-Bradley L31?

Сообщение Ramzai »

Спасибо большое за помощь :good:
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»