Как проверить аналоговый вход PLC ?

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
Благодарил (а): 12 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение One »

Всем привет! В общем имеется схема с датчиком перекоса с милиамперным выходом 4-20мА (активный так как у него есть отдельное питание). Как можно проверить работоспособность аналоговых входов и самого датчика?
Проверить датчик, можно замерив ток в разрыве плюсовой жилы. Тем самым мы убедимся что датчик рабочий и с него приходит сигнал. Интересует как проверить что аналоговые входа на контролере живые? Где то читал для других контролеров что можно подключить сопротивление на 500ом.

Михайло
эксперт
эксперт
Сообщения: 3643
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 286 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение Михайло »

Нужен автоматический контроль в реальном времени или вот сейчас на коленке убедиться, что все живо-здорово?
При сигнале 4-20 мА приемник сигнала обычно имеет функцию автоматического контроля на обрыв провода (~ 0 мА = ошибка).
Аватара пользователя

Автор темы
One
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 17:23
Имя: Евгений
Страна: Россия
Благодарил (а): 12 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение One »

Да! Просто сейчас проверить что вход аналоговый живой! Чтобы грешить или на кабель или на датчик.
Проблема была в том что этот милиамперный вход просаживал весь контролер и ошибки выходил сразу по нескольким температурным датчикам и датчикам давления. Как только датчик откидывали - сразу все нормализовалось. Просто для себя на будущее хотелось бы сразу убеждаться что вход живой.
Например: входа на температурные датчики я проверяю 100 ом сопротивлением- там показывает что то около 26°С -на WinCC- и это простой PT100.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18766
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1855 раз

Как проверить аналоговый вход PLC ?

Сообщение Jackson »

А неужели это так сложно?
  1. отсоединить от входа все цепи
  2. подсоединить источник эталонного сигнала (к примеру Pt100 - это сопротивление, характеристика есть в сети)
  3. сравнить показания с эталонным сигналом
One писал(а): Проблема была в том что этот милиамперный вход просаживал весь контролер и ошибки выходил сразу по нескольким температурным датчикам и датчикам давления.
Смотрите схему подключения всех датчиков, раз один датчик влияет на все остальные - Ваши миллиамперы куда-то не туда утекают.

Был случай например, и достаточно массовый - viewtopic.php?f=142&t=6221&p=80165#p80165
И такого полно со всеми типами датчиков.

И, кстати, см. Правила, п.2.d., а до тех пор - Read Only.