S7\300. Ошибка при подключении MPI
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S7\300. Ошибка при подключении MPI
Добрый день форумчане. При подключении к контроллеру CPU 315 -2PN\DP, а так же CPU312. Вываливается ошибка SIN_SERV not started. Драйвер для подключения SIMATIC PC Adapter USB v1. Сам адаптор - PC Adaptor USB 6ES7 972-0CB20-0XA0. Приложение Simatic Manager v5.5+SP1. В PG\PC выбран PC Adaptor Auto или MPI. В чем(ком ) проблема?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 12 июл 2017, 07:18
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 3 раза
S7\300. Ошибка при подключении MPI
Решение нашел на форуме Сименс https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10