1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

опять S7-1500 modbus rtu

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

опять S7-1500 modbus rtu

Сообщение Yuran66 »

Добрый день, уважаемые. Уже неделю бьемся с Modbus RTU на модуле CM PTP RS422/485 HF (6ES7541‑1AB00‑0AB0). Даже индикатор передачи не мигает. Подскажите, о каких 2-х перемычках на разъеме идет речь? Связь нужна по 2 проводам.

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

S7-1500 modbus rtu

Сообщение Yuran66 »

Добрый день! Уважаемые, поделитесь пожалуйста опытом сопряжения S7-1500 с устройствами сторонних производителей по Modbus RTU.

jov
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 фев 2017, 19:30
Имя: Викулов Евгений Сергееевич
Страна: Россия
город/регион: Кемерово
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

опять S7-1500 modbus rtu

Сообщение jov »

Быть может терминирующие резисторы между линиями RxD/TxD

Автор темы
Yuran66
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:01
Имя: Юрий

опять S7-1500 modbus rtu

Сообщение Yuran66 »

Нет, резисторы отключены. Оба устройства на расстоянии одного метра. В общем обмен запустили. Пока не можем сдружить только видео графическим регистратором Эльметро ВиЭр 104. С овеновскими ТРМ связались.

Shnur
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 11:05
Имя: Галкин Александр
Страна: РФ
город/регион: Mosсow

опять S7-1500 modbus rtu

Сообщение Shnur »

Yuran66 писал(а): Нет, резисторы отключены. Оба устройства на расстоянии одного метра. В общем обмен запустили. Пока не можем сдружить только видео графическим регистратором Эльметро ВиЭр 104. С овеновскими ТРМ связались.
Как в итоге запустили, в чем загвоздка была? Тоже не пойму, вроде всё по мануалу сделал, а индикатор на модуле молчит.

kao233

опять S7-1500 modbus rtu

Сообщение kao233 »

Shnur писал(а):
Yuran66 писал(а): Нет, резисторы отключены. Оба устройства на расстоянии одного метра. В общем обмен запустили. Пока не можем сдружить только видео графическим регистратором Эльметро ВиЭр 104. С овеновскими ТРМ связались.
Как в итоге запустили, в чем загвоздка была? Тоже не пойму, вроде всё по мануалу сделал, а индикатор на модуле молчит.
Функция конфигурации модуля на S7-1500 частично неработоспособна - задайте в инстанс блоке данных конфигурационной функции все параметры.
Т.е. перед вызовом функции все значения, типа режима, скорости, кол-во стоп бит и т.п. задайте вручную. На самой функции нажмите F1 - там расписано куда лезть и что задавать.
Ответить