1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

м251 Weintek

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

м251 Weintek

Сообщение Nexus_fox »

Здравствуйте, не обесудьтеза возможно, глупый вопрос..со шнайдером разбираюсь впервые. Можно ли с помощью порта enhernet1 подключиться к панели Weintek по Modbus tcp. К этому порту можно лишь добавить Slave устройство.?

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

м251 Weintek

Сообщение se_sib »

Оба Ethernet порта M251 могут работать в режиме Slave/Master Modbus TCP, только для Ethernet2 есть конфигуратор обмена IOscanner, а для Ethernet1 нет. Для работы в качестве мастера, нужно использовать библиотеку функциональных блоков PLCcommunication(ФБ READ_VAR,WRITE_VAR...).
ModbusTCP Slave Device который можно добавить на Ethernet порт, это по сути создание выделенного TCP соединения для определенного мастера, в его настойках задается IP мастера и можно создать таблицу переменных для обмена по Modbus TCP.
Это не обязательно, т.к. в настройках самого Ethernet порта у вас есть настройки сервисов и по умолчанию у вас включен Modbus Server Active, т.е. контроллер уже настоен на обмен по Modbus TCP. При объявлении переменных, задавайте им прямой адрес в памяти контроллера(через AT %MX, MW, MD.... ) и они будут доступны по сети Modbus TCP/RTU. Обьявлять переменные Retain с прямым адресом можно, но только руками, т.е. инструмент Auto Declare этого не поддерживает, но это не запрещено.
Ответить

Вернуться в «ПЛК»