Всем привет.
Столкнулся с неприятной особенностью: Если у 3D модели (макроса) имеются выступы, то при определении поверхности установки, размеры последней учитывают эти выступы, и соответственно (в моем случае это клемма) при размещении нескольких клемм в ряд они располагаются с промежутком.
С точками захвата и монтажа не получилось - Ё при автоматическом размещении клемм их просто не учитывает.
Как решить данную проблему?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
Модератор: специалисты Eplan
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
http://forum.eplan.info/ru/viewtopic.php?f=6&t=10668
если доступа нет то вкратце:
Нужно в опциях размещения в настройках интервала выбрать:
1. "Ссылка на интервал" - центральный интервал;
2. "Интервал" - ширина клеммы.
Нужно в опциях размещения в настройках интервала выбрать:
1. "Ссылка на интервал" - центральный интервал;
2. "Интервал" - ширина клеммы.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 май 2014, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
Я к таким выводам, собственно, и пришел. И интервал пробовал, но как всегда есть одно но - клеммник автоматически не разместишь, т.к. у концевых стопоров, крышек, да и у разных клемм - разная ширина. В итоге пришлось обрезать выступы у 3D моделей в Солиде.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
- Имя: Михаил
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
Мы в последнее время концевые стопоры к клеммникам вообще не привязываем - добавляем как устройство из БДИ. Если в клеммнике разные клеммы, то размещаем сначала 1 тип, потом другой, потом принадлежности. Иногда сталкиваешься с очень странными вещами - например если в первую клемму клеммника присвоить крышку, то при размещении у крышки будет функция "клемма", хотя в БДИ у нее другая стоит. Из-за этого потом не работает маршрутизация...
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
Тоже в общем-то логично, и нет проблем с обработкой клеммников, обработаются по ходу дела ). Попробую следующий раз концевые стопоры добавлять во время маршрутизации. Кстати я бирки уже добавил сразу в макрос на клемму.
По поводу крышки - в обработке можно присвоить последовательную принадлежность по-разному - она попадет в клемму или в клеммник, в зависимости от того куда смотрит стрелочка (если вверх то она попадет в клеммник). Соответственно при размещеии если изделие относится к клеммнику, а в макросе сохранено - изделия - клемма, отсюда и проблема.
По поводу крышки - в обработке можно присвоить последовательную принадлежность по-разному - она попадет в клемму или в клеммник, в зависимости от того куда смотрит стрелочка (если вверх то она попадет в клеммник). Соответственно при размещеии если изделие относится к клеммнику, а в макросе сохранено - изделия - клемма, отсюда и проблема.