ModbusTCP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
ModbusTCP
Здравствуйте, не обессудьте за возможно глупый вопрос молодого специалиста).По проекту имеется Modicon241, он будет управляет пятью частотными преобразователями ATV630 по протоколу Modbus TCP, также к нему подключены 5 панелей оператора также по Modbus TCP, еще требуется отдавать информация в СКАДУ (Modbus TCP). Вопрос в следующем, может ли 241-й в данной сети быть клиентом и сервером одновременно (У 241-го всего один порт Ethernet)??? Заранее спасибо..
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
ModbusTCP
Это разъем один, а TCP портов может быть несколько
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
ModbusTCP
Modicon M241 имеет встроенный Ethernet порт с поддержкой 8 TCP соединений. Можно добавить второй Ethernet модулем TM4ES4, подключается к ПЛК с левой стороны, выполнен в виде коммутатора с 4 физическими портами и так-же поддерживает 8 TCP соединений.