Вопрос следующего хараетера.
На объекте был установлен контроллер 315-2DP, однако в силу необходимости работы на другой системе (необходимо 2 сети Profibus). Решили с данной системы его снять, а вместо него поставить 315-2PN/DP и вроде все срослось и заработало, но вот незадача! Нельзя отключить сеть Profinet и потому постоянно висит ошибка BF2. Подскажите пожалуйста каким образом отключить из диагностики Profinet. Этой сети нет и на данном контроллере не будет.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
CPU 315 2PN/DP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:17
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Железногорск/Курская область
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 апр 2017, 08:06
- Имя: Анатолий
- Страна: Россия
- город/регион: Волжск
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
CPU 315 2PN/DP
Или в настройках PN-IO, там где IP-адрес, выбрать не Ethernet сеть, а --- not networked ---
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 апр 2017, 14:17
- Имя: Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Железногорск/Курская область
CPU 315 2PN/DP
1. Слейв устройств профинет в проекте нет и быть не может, потому как до этого работал контроллер 315-2DP.
2. В настройках PN/IO при попутке выставить --not networking-- не сохраняет железо, ругаясь как раз таки на отсутсвие сконфигурированного профинета.
По умолчанию у контроллера PN/DP активирован только профинет. Профибус активируктся после конфигурации и заливки в контроллер эелеза. До этого порт MPI/DP недоступен.
2. В настройках PN/IO при попутке выставить --not networking-- не сохраняет железо, ругаясь как раз таки на отсутсвие сконфигурированного профинета.
По умолчанию у контроллера PN/DP активирован только профинет. Профибус активируктся после конфигурации и заливки в контроллер эелеза. До этого порт MPI/DP недоступен.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
CPU 315 2PN/DP
попробуйте создать новый проект
у меня в новом проекте с CPU 315-2 PN/DP хардвар сохраняется и компилируется при отключенном Profinet (--not networked--)
как в реальности поведет себя лампочка BF2 - не проверял
у меня в новом проекте с CPU 315-2 PN/DP хардвар сохраняется и компилируется при отключенном Profinet (--not networked--)
как в реальности поведет себя лампочка BF2 - не проверял