Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении одной проблемы. На базе Siemens у нас построен автоматизированный процесс газораспределительной станции собственных нужд. Суть в том, что для визуализации технологического процесса использована Многофункциональная панель оператора MP 377 12'', которая расположена на лицевой части шкафа с остальным оборудованием (CPU315-2 PN/DP-1шт, DI32xDC 24V-2шт, DI16xDC24V-1шт, DO 32xDC24V/0.5A-1шт, AI 8x13BiT-3шт, Moxa eds 205-1шт). Ввиду того, что постоянного нахождения человека в данном боксе не предусмотрено, мое руководство просит рассмотреть возможность вывода технологического процесса в операторную (т.е. с круглосуточным персоналом) на монитор.
Как это можно сделать?
Что для этого необходимо?
При необходимости могу предоставить дополнительную информацию.
Прошу помочь в решении одной проблемы. На базе Siemens у нас построен автоматизированный процесс газораспределительной станции собственных нужд. Суть в том, что для визуализации технологического процесса использована Многофункциональная панель оператора MP 377 12'', которая расположена на лицевой части шкафа с остальным оборудованием (CPU315-2 PN/DP-1шт, DI32xDC 24V-2шт, DI16xDC24V-1шт, DO 32xDC24V/0.5A-1шт, AI 8x13BiT-3шт, Moxa eds 205-1шт). Ввиду того, что постоянного нахождения человека в данном боксе не предусмотрено, мое руководство просит рассмотреть возможность вывода технологического процесса в операторную (т.е. с круглосуточным персоналом) на монитор.
Как это можно сделать?
Что для этого необходимо?
При необходимости могу предоставить дополнительную информацию.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 456
- Зарегистрирован: 15 май 2012, 12:36
- Имя: Чистякова Оксана
- Страна: Россия
- город/регион: Череповец
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 17 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
к коммутатору МОХА подключить рабочую станцию по Ethernet, через медь/оптику, в зависимости от расстояния.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 15:25
- Имя: Ковальчук Денис
- Поблагодарили: 1 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Получается Вам необходимо запустить проект панели MP 377, на ПК. я не уверен что правильно направляю:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
и еще здесь раздел 4.7:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... Time_r.pdf
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
и еще здесь раздел 4.7:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... Time_r.pdf
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
А я, в свою очередь, не уверен, что на АРМ оператора нельзя поставить другую SCADA или интегрировать задачу в другой существующий проект АРМ, добавив туда несколько новых экранов ;)
Не "семёном" единым, в конце-концов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Я вижу два варианта. 1-ый, если есть проект на панель адаптировать его для PC-станции, установить на PC WinCC Flexible RT. Придется купить лицензию( для пробы лицензия не нужна, просто будет ограничено время). Получаете независимую диспетчерскую станцию.
2-ой: использовать WEB access к панели. На PC нужен Explorer и Java7.1. На PC будет как бы отражаться что происходит на панели. Без панели не работает, сломается панель, продадет и визуализация на PC.
связь в обоих случаях через Ethernet. У нас на заводе так отображается 8 панелей в одновременно открытых вкладках Explorera.
2-ой: использовать WEB access к панели. На PC нужен Explorer и Java7.1. На PC будет как бы отражаться что происходит на панели. Без панели не работает, сломается панель, продадет и визуализация на PC.
связь в обоих случаях через Ethernet. У нас на заводе так отображается 8 панелей в одновременно открытых вкладках Explorera.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Спасибо, что откликнулись. По станции проложена оптика. В данном боксе также она присутствует, установлен медиаконвертер. притащить связь к оператору, в принципе понятно. Проблема в том, что необходимо добавлять или редактировать в конфигурации, достаточно ли имеющейся лицензии?Где/как её проверить?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Нам достаточно лишь наблюдения того, что происходит. Второй вариант меня более менее устраивает. Как это реализовать?Необходимо ли что- редактировать/добавлять?ZuElecRu писал(а): Я вижу два варианта. 1-ый, если есть проект на панель адаптировать его для PC-станции, установить на PC WinCC Flexible RT. Придется купить лицензию( для пробы лицензия не нужна, просто будет ограничено время). Получаете независимую диспетчерскую станцию.
2-ой: использовать WEB access к панели. На PC нужен Explorer и Java7.1. На PC будет как бы отражаться что происходит на панели. Без панели не работает, сломается панель, продадет и визуализация на PC.
связь в обоих случаях через Ethernet. У нас на заводе так отображается 8 панелей в одновременно открытых вкладках Explorera.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Возможен ли такой вариант?На панель MP 377 установить/закинуть прогу для соединения по удаленному доступу и соответственно с другого компа к нему подключаться?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 15:25
- Имя: Ковальчук Денис
- Поблагодарили: 1 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Абсолютно уверен в том, что человеку нужно решение попроще...)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Техническая часть связи у нас уже предусмотрена: оптика до операторной проложена, медиаконверторы, хабы установлены.
Для ZuElecRu:
второй способ нам наиболее подходит. Нам необходимо наблюдать за технологическим процессом. Думаю Web Access будет достаточно.
Теперь как это реализовать? Что для этого необходимо проделать?
Для ZuElecRu:
второй способ нам наиболее подходит. Нам необходимо наблюдать за технологическим процессом. Думаю Web Access будет достаточно.
Теперь как это реализовать? Что для этого необходимо проделать?
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Я был не совсем точен, все равно нужен проект, в нем надо поставить одну галочку и загрузить его по новой. Хотя есть вероятность что разработчик уже ее поставил. тогда проще. Дайте мне в личку свой емайл или номер телефона для WhatsAPP. Я попробую составить для вас инструкцию. Так же вы должны знать IP адреса панели. Желательно чтобы они были в одной сети с сетью через которую вы будете подключаться к панели.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
[email protected]ZuElecRu писал(а):Я был не совсем точен, все равно нужен проект, в нем надо поставить одну галочку и загрузить его по новой. Хотя есть вероятность что разработчик уже ее поставил. тогда проще. Дайте мне в личку свой емайл или номер телефона для WhatsAPP. Я попробую составить для вас инструкцию. Так же вы должны знать IP адреса панели. Желательно чтобы они были в одной сети с сетью через которую вы будете подключаться к панели.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
ZuElecRu,
Здравствуйте.
Хочу сказать огромное спасибо за оказанную помощь. Ваш профессиональный опыт очень сильно помог в решении моей проблемы. Прошу прощения за мое незнание данного вопроса. Надеюсь я Вам не сильно надоел своими глупыми вопросами! Выражаю огромную благодарность за Ваше терпение и полученный мною опыт в этой области!
Здравствуйте.
Хочу сказать огромное спасибо за оказанную помощь. Ваш профессиональный опыт очень сильно помог в решении моей проблемы. Прошу прощения за мое незнание данного вопроса. Надеюсь я Вам не сильно надоел своими глупыми вопросами! Выражаю огромную благодарность за Ваше терпение и полученный мною опыт в этой области!
-
- освоился
- Сообщения: 290
- Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
- Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Малоярославец
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
Ну ладно , не перехваливайте, а то засмущаюсь. Пожалуйста. Жаль, что в остальных 99% вопросов на этом форуме я помочь не могу, ибо некомпетентен. Ну на то и форум, с каждого по нитке, нищему одежка. Желаю удачи, интересной работы и больше новых проектов.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 янв 2017, 12:53
- Имя: Александр
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск