Расход теплоносителя

Разработки и поделки в личных бытовых целях

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

Расход теплоносителя

Сообщение r3lai »

Друзья! Кто знает как правильно уменьшить расход тепла в здании при отоплении от центральной котельной? Что надо призакрыть подающий или обратный трубопровод? Собственных насосов в здании нет.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Расход теплоносителя

Сообщение Ryzhij »

Грамотнее зажимать подачу. Давление в системе здания расти не будет.
А насчёт коммерческого теплосчётчика, так это надо знать, где и как он установлен.
Если в здании, то неплохо бы ещё и байпас до счётчика открыть, чтобы не заморозить обратную линию и снизить перепад температуры.
В любом случае надо согласовать способ регулирования теплоотбора с энергоснабжающей организацией.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Расход теплоносителя

Сообщение Никита »

Правильнее сопло элеватора сменить, если он есть. Еще правильнее - собственный смесительный узел со своим регулятором. Или нормально приборы отрегулировать, если такая возможность есть.
Надо знать, что за система, схема, располагаемый перепад, график, давления. Но вообще, регулировка запорной арматурой - дело заведомо неблагодарное. Шайбы у Вас или балансировочные есть? Где стоят?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
r3lai
освоился
освоился
Сообщения: 201
Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
Имя: Жариков Игорь Анатольевич
Страна: россия
город/регион: смоленск
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 3 раза

Расход теплоносителя

Сообщение r3lai »

Спасибо большое - все понял. Да там одноэтажное здание около 200 м. кв. Зимой все хорошо, а сейчас жарко. Узел учета тепла на основе ВКТ-7. Прикручу немного подачу. Еще раз спасибо.