Расход теплоносителя
Модератор: Глоб.модераторы
-
- освоился
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Расход теплоносителя
Друзья! Кто знает как правильно уменьшить расход тепла в здании при отоплении от центральной котельной? Что надо призакрыть подающий или обратный трубопровод? Собственных насосов в здании нет.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Расход теплоносителя
Грамотнее зажимать подачу. Давление в системе здания расти не будет.
А насчёт коммерческого теплосчётчика, так это надо знать, где и как он установлен.
Если в здании, то неплохо бы ещё и байпас до счётчика открыть, чтобы не заморозить обратную линию и снизить перепад температуры.
В любом случае надо согласовать способ регулирования теплоотбора с энергоснабжающей организацией.
А насчёт коммерческого теплосчётчика, так это надо знать, где и как он установлен.
Если в здании, то неплохо бы ещё и байпас до счётчика открыть, чтобы не заморозить обратную линию и снизить перепад температуры.
В любом случае надо согласовать способ регулирования теплоотбора с энергоснабжающей организацией.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Расход теплоносителя
Правильнее сопло элеватора сменить, если он есть. Еще правильнее - собственный смесительный узел со своим регулятором. Или нормально приборы отрегулировать, если такая возможность есть.
Надо знать, что за система, схема, располагаемый перепад, график, давления. Но вообще, регулировка запорной арматурой - дело заведомо неблагодарное. Шайбы у Вас или балансировочные есть? Где стоят?
Надо знать, что за система, схема, располагаемый перепад, график, давления. Но вообще, регулировка запорной арматурой - дело заведомо неблагодарное. Шайбы у Вас или балансировочные есть? Где стоят?
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- освоился
- Сообщения: 201
- Зарегистрирован: 10 янв 2015, 09:48
- Имя: Жариков Игорь Анатольевич
- Страна: россия
- город/регион: смоленск
- Благодарил (а): 36 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Расход теплоносителя
Спасибо большое - все понял. Да там одноэтажное здание около 200 м. кв. Зимой все хорошо, а сейчас жарко. Узел учета тепла на основе ВКТ-7. Прикручу немного подачу. Еще раз спасибо.