Начал врать один из параметров.
Два сигнала обрабатываются по одной схеме:
датчики идентичные;
приходят на один модуль (дублированный);
CFC построены идентично.
В HWConf. на входе модуля 16#0 (ток есть). Замена модуля не дала результата.
Где искать и что?
На рисунке верхние данные для нормально отображающегося параметра, нижние для врущего.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Некорректные показания
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
- Имя: Владимир
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Некорректные показания
Датчик менять не пробовали?
На одном из объектов не так давно наблюдали ситуевину - Овеновские модули ввода-вывода + преобразователи из пневматики в 0-5мА.
Ток в цепи 0-5 есть при замере калибратором и накоротко на калибратор и последовательно в цепи, на телевизоре - по нулям, прямым подключением к модулю тоже ничего. Переключаешь калибратор в режим источника и подаешь на модуль, на тот же канал - нормально отображается. Замена модуля (благо в ЗИПе был) тоже результатов не дала. А вот замена датчика на точно такой же - помогла, снятый модуль вернулся в ЗИП. Причем ситуация наблюдалась два раза.
На одном из объектов не так давно наблюдали ситуевину - Овеновские модули ввода-вывода + преобразователи из пневматики в 0-5мА.
Ток в цепи 0-5 есть при замере калибратором и накоротко на калибратор и последовательно в цепи, на телевизоре - по нулям, прямым подключением к модулю тоже ничего. Переключаешь калибратор в режим источника и подаешь на модуль, на тот же канал - нормально отображается. Замена модуля (благо в ЗИПе был) тоже результатов не дала. А вот замена датчика на точно такой же - помогла, снятый модуль вернулся в ЗИП. Причем ситуация наблюдалась два раза.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
- Имя: Владимир
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
- Имя: Владимир
Некорректные показания
Всем спасибо, проблема решена.
Действительно датчик. "Добрые" люди поставили "относительное давление" вместо "абсолютного".
Действительно датчик. "Добрые" люди поставили "относительное давление" вместо "абсолютного".