Некорректные показания

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Vladink
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
Имя: Владимир

Некорректные показания

Сообщение Vladink »

Начал врать один из параметров.
Два сигнала обрабатываются по одной схеме:
датчики идентичные;
приходят на один модуль (дублированный);
CFC построены идентично.
В HWConf. на входе модуля 16#0 (ток есть). Замена модуля не дала результата.
Где искать и что?
На рисунке верхние данные для нормально отображающегося параметра, нижние для врущего.
Изображение
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3971
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 229 раз

Некорректные показания

Сообщение Никита »

Датчик менять не пробовали?
На одном из объектов не так давно наблюдали ситуевину - Овеновские модули ввода-вывода + преобразователи из пневматики в 0-5мА.
Ток в цепи 0-5 есть при замере калибратором и накоротко на калибратор и последовательно в цепи, на телевизоре - по нулям, прямым подключением к модулю тоже ничего. Переключаешь калибратор в режим источника и подаешь на модуль, на тот же канал - нормально отображается. Замена модуля (благо в ЗИПе был) тоже результатов не дала. А вот замена датчика на точно такой же - помогла, снятый модуль вернулся в ЗИП. Причем ситуация наблюдалась два раза.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Vladink
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
Имя: Владимир

Некорректные показания

Сообщение Vladink »

Калибратором проходил, до 6 мА (середина)меньше ноля. Такого быть не должно.

Автор темы
Vladink
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 08:41
Имя: Владимир

Некорректные показания

Сообщение Vladink »

Всем спасибо, проблема решена.
Действительно датчик. "Добрые" люди поставили "относительное давление" вместо "абсолютного".