Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 мар 2016, 16:49
- Имя: Добровольский Николай А.
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста, если мне необходимо осуществить резервирование контроллеров одной линии RS-422, должен ли я установить терминаторы у каждого модуля или одну пару на линию? (т.е. ставлю резисторы у клеммника, а после него раздваиваю на две линии в один и второй контроллер)
Подскажите пожалуйста, если мне необходимо осуществить резервирование контроллеров одной линии RS-422, должен ли я установить терминаторы у каждого модуля или одну пару на линию? (т.е. ставлю резисторы у клеммника, а после него раздваиваю на две линии в один и второй контроллер)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Стандарт RS422 это связь ТОЛЬКО между ДВУМЯ устройствами. Это стандарт P2P (точка-точка).
Передатчики RS422 не имеют высокоимпедансного Z-состояния, они не отключаются от линии. При этом невозможно организовать шинную топологию.
В отличие от RS485, пусть даже 4-проводного.
Во всех случаях терминальные резисторы устанавливаются на концах линии.
Передатчики RS422 не имеют высокоимпедансного Z-состояния, они не отключаются от линии. При этом невозможно организовать шинную топологию.
В отличие от RS485, пусть даже 4-проводного.
Во всех случаях терминальные резисторы устанавливаются на концах линии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Ryzhij, у ТС топология не шинная, а типа некоего "паука". Почитайте внимательно.
От меня ответ: должна быть шина, соедините все модули одним линейным шлейфом и только на крайних устройствах - резисторы. Никаких клеммников!
От меня ответ: должна быть шина, соедините все модули одним линейным шлейфом и только на крайних устройствах - резисторы. Никаких клеммников!
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Типа, RS422 может протащить "паука"?! Ну-ну...
Или предлагаемую Вами "шину"?!
Какой именно символ в абревиатуре P2P непонятен?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Так система-то резервированная. P2P остается даже если 4 устройства на шине.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Михаил Алексеевич, интерфейс типа "точка-точка" (он же P2P - "point-to-point") предполагает связь ТОЛЬКО МЕЖДУ ДВУМЯ приборами. Никаких "пауков" или "шин". Только кабель с двумя концами.
Примерами таких интерфейсов являются RS232, RS422 и USB.
Примерами таких интерфейсов являются RS232, RS422 и USB.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Не знаю, как ведет себя зарезервированный модуль? Наверное он отключается от шины? Тогда все норм.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
А как вести диагностику? Как дать команду на переключение?
Что-то тут не так...
RS422 не отключается, это может RS485.
Что-то тут не так...
RS422 не отключается, это может RS485.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 3648
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Не знаю, надо спросить топик-стартера. По идее это должно быть стандартное готовое решение, само по себе все вряд ли заработает.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 мар 2016, 16:49
- Имя: Добровольский Николай А.
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Коллеги, второй модуль без питания. Резервирование осуществляется переключением питания с одного, если он перестал работать, на другой.
Предполагаю, что надо поставить резисторы на одном, тогда, даже когда он будет отключен, эти резисторы будут всё равно параллельно включены и для другого. Оба модуля почти рядом, они друг под другом на DIN рейках стоят.
Предполагаю, что надо поставить резисторы на одном, тогда, даже когда он будет отключен, эти резисторы будут всё равно параллельно включены и для другого. Оба модуля почти рядом, они друг под другом на DIN рейках стоят.
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 янв 2017, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 8 минут разница между сообщениями - слияние
Причина: 8 минут разница между сообщениями - слияние
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Такое "резервирование" настолько сурово, что парни из Челябинска нервно курят в стороне...
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 мар 2016, 16:49
- Имя: Добровольский Николай А.
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
"Ryzhij"
Может быть Вы и правы, но тем не менее у нас с Заказчиком выработана такая концепция. Что думаете по-поводу согласующих резисторов? Нужно у каждого ставить или только у одного?
Может быть Вы и правы, но тем не менее у нас с Заказчиком выработана такая концепция. Что думаете по-поводу согласующих резисторов? Нужно у каждого ставить или только у одного?
Последний раз редактировалось AGorskiy 25 янв 2017, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
Причина: Оверквотинг
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Если отключенный модуль не оказывает влияния на линию, то вполне достаточно одного резистора. Такие короткие хвостики можно не учитывать.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Главное ВСЁ сделать толково - тогда и работать будет. Соблюсти топологию, правильный кабель правильно проложить, в правильных местах терминаторы и смещение по необходимости - и на приличных расстояниях будут работать приличные скорости. Если накосячить в чём-то одном - потом можно долго будет искать и удивляться.
"Делай сразу хорошо - как нибудь получится само."
Отправлено спустя 6 минут 6 секунд:
Ну, раз Вам с заказчиком виднее, то зачем было спрашивать?
От скоростей зависит. На больших скоростях и/или дистанциях могут и влиять. Сразу могут не влиять, но пройдёт год-два-три, провода насосут влаги и пыли из воздуха, изменится СИЗ и волновое сопротивления - может начать влиять.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
А если кроме питания ещё и интерфейс переключать?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
"Резервирование" у нас становится все "страньше и страньше"...alex45 писал(а):А если кроме питания ещё и интерфейс переключать?
Чем и как Вы планируете переключать симметричную слаботочку? Герконовыми реле с памятью (гезаконами)?
Обычные электротехнические реле не подойдут.
Не проще ли взять сразу контроллеры с подходящими интерфейсными разъёмами, или организовать переставную "фишку" с необходимыми разьёмами?
Концепция типа: "Красота! Кнопку нажал - мешок на спине. Автоматика!"
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Именно так и делали на предыдущем месте моей работы.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
У нас, коль уж делается резервирование, то интерфейс не переключается, а дублируется аппаратно. Потому как какие-либо коммутации интерфейсной линии, включая ручные - это брррр.... особенно если надо сходить и ручками переключить. Может выбрать соответствующую аппаратуру, которая это умеет, и не мучиться с согласованием линий?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- шаман
- Сообщения: 972
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Если оборудование ответственное, например система управления паровой турбиной, тогда да. А если может подождать, то можно и
Учитывая то, что в данном случае резервирование осуществляется ручным переключением питания, мне ближе второй вариант.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
При холодном резервировании интерфейс можно вовсе не коммутировать, а переключить вручную. Но ещё проще - держать в ЗИПе оборудование для блочной замены, уже настроенное. Умерло - поменял железо и работаешь дальше. И не городить такой колхоз с интерфейсом. Ведь всё равно идти и переключать - значит можно и сходить и заменить, не нарушая схемы.
то можно и подождать ещё немного. Блочная замена не так уж много времени занимает.
Отправлено спустя 6 минут 25 секунд:
Кстати наши заказчики на ответственных объектах с холодным резервированием именно так и поступают, чем упрощают технические решения и обслуживание.
Не забывайте, что люди разные на местах бывают. Для блочной замены много ума не надо - одно снял, другое поставил, разъёмы переткнул и поехали дальше. А чтобы разобраться потом в нагороженном Вами в схеме, когда что-то пойдёт не так, потребуется время даже хорошему автоматизатору, а человек попроще и разбираться не будет.
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Жаль что Вы не озвучили это в самом начале и мои коллеги зря потратили время, ломая голову над тем как состыковать нестыкуемое.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 мар 2016, 16:49
- Имя: Добровольский Николай А.
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Терминальные резисторы при резервировании контроллеров
Собственно вопрос был только про согласующие резисторы. На него ответ вроде как получил, будем пробовать.
Вопрос с корректностью выполнения резервирования будем продумывать.
Всем специалистам большое спасибо за участие в обсуждении! =)
Вопрос с корректностью выполнения резервирования будем продумывать.
Всем специалистам большое спасибо за участие в обсуждении! =)