1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
rigard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 09:43
Имя: Григорьев Юрий Павлович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 5 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение rigard »

Здравствуйте, коллеги!

Маленький вопрос о верном комплекте поставки комплектующих Siemens.
Верно ли выбран состав и количество модулей аналоговых и дискретных ввода/вывода и прочего?

Будьте добры, подскажите, пожалуйста, верно ли: имеется
4 насоса
8 сигнализаторов уровня Kubler, =8 DI/8DO
4 датчика давления Метран 55 ДИ 516, на модуль= 4 AI
8 датчиков термопреобразователей ТСПУ Метран , на модуль= 8AI
4 манометра
4 датчика реле потока (DP PNP) , занято модуль= 4DI/4DO
Итого имеем 12 DI/12DO, 12 AI.
Верно , или нет?
Ещё в комплекте имеется 2 штуки модулей ан. вывода 4AO, это зачем, как думаете?
Нужны ли аналоговые выходы отдельно?

Перечень выложил ниже...

Спасибо.

Изображение
Последний раз редактировалось rigard 30 янв 2017, 16:11, всего редактировалось 1 раз.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 971
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение alex45 »

А почему Ваши цифры не сходятся с цифрами в перечне?
И ещё - сколько будет в итоге термосопротивлений ТСМУ?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение Ryzhij »

У Вас двигатели насосов, часом, не от преобразователей частоты запитаны?
За чем следим, что регулируем? На чём отображаем состояние (ту же температуру)?
Короче, схема автоматизации где?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rigard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 09:43
Имя: Григорьев Юрий Павлович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 5 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение rigard »

Ryzhij писал(а): У Вас двигатели насосов, часом, не от преобразователей частоты запитаны?
Прошу прощения, а чем это отличается кардинально?
Насосы перекачки нефтепродуктов.
Ryzhij писал(а): На чём отображаем состояние (ту же температуру)?
SCADA, вероятнее WinCC
Сигнализаторы уровня(верхний и нижний) находятся на бочках жидкости насоса.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение Ryzhij »

rigard писал(а): Прошу прощения, а чем это отличается кардинально?
Тем, что частотниками управлять надо. Возможно, через AO.
rigard писал(а): SCADA, вероятнее WinCC
Зачем тогда DO для сигнализаторов уровня и реле потока?

Отройте схему автоматизации - там есть ответы на все Ваши вопросы.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
rigard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 09:43
Имя: Григорьев Юрий Павлович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 5 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение rigard »

Доброго времени суток.

Хотел бы уточнить, для термопреобразователей ТСПУ Метран 276 категорично ли использования модулей ввода SM 1223 8DI/8D0 или требуется только специальные модули измерения температуры SM 1231 RTD?
В руководстве:
ТСПУ Метран-276-Ех, предназначены для измерения температуры различных сред путем преобразования сигнала первичного преобразователя температуры в унифицированный выходной сигнал постоянного тока измерительным преобразователем (ИП), который вмонтирован непосредственно в головке первичного преобразователя.

Есть в наличии измерительный преобразователь температуры - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC и SM 1223 8DI/8D0.

RibakSW
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 21:42
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение RibakSW »

rigard писал(а): Хотел бы уточнить, для термопреобразователей ТСПУ Метран 276 категорично ли использования модулей ввода SM 1223 8DI/8D0 или требуется только специальные модули измерения температуры SM 1231 RTD?
SM 1223 8DI/8D0 это модули ввода-вывода дискретных сигналов. Ваш ТСПУ Метран 276 на выходе имеет 4-20ма, для него нужен какой то модуль ввода-вывода аналоговых сигналов.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение Ryzhij »

Смешались в кучу кони, люди...

Итак, мы имеем:
ТСПУ Метран-276-Ех это аналоговые преобразователи температуры
с унифицированным выходным сигналом 4-20мА.
Измерительный программируемый преобразователь температуры - MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC преобразует сигнал от термометров сопротивления, установленных во взрывоопасной зоне, и передает сигнал 0/4-20 мA к нагрузке в безопасной зоне.

Очевидно, что эти два прибора не могут быть применены в одном контуре измерения, поскольку несовместимы между собой по типу сигналов.
Для приёма контроллером унифицированного сигнала 4-20мА нужен модуль SM 1231 4AI 6ES7231-4HD30-0XB0 . Дискретный модуль SM 1223 8DI/8D0 тут вообще никаким боком, а модуль термосопротивлений SM 1231 RTD уже не нужен - сигнал и так 4-20mA.

Для передачи унифицированного токового сигнала 4-20мА из взрывоопасной зоны в безопасную от полевых приборов с Exia нужен барьер-усилитель с развязкой питания/развязкой по входу типа MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I.

Думаю, так Вам будет легче.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

hokkaido88
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 ноя 2016, 15:25
Имя: Ковальчук Денис
Поблагодарили: 1 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение hokkaido88 »

:o Юрий Павлович ТСПУ Метран 276 имеет токовый выход 4..20 либо 0..5 мА, поэтому SM 1223 8DI/8D0 вообще не подходит, и SM 1231 RTD тоже.
Подходит например: 6ES7231-4HD32-0XB0 или 6ES7231-4HF32-0XB0

Автор темы
rigard
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 09:43
Имя: Григорьев Юрий Павлович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 5 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение rigard »

Ryzhij писал(а): Итак, мы имеем:
Спасибо Вам за такое подробное пояснение!
Ryzhij писал(а): барьер-усилитель с развязкой питания/развязкой
Имеется в наличии Барьер искробезопасности для (AI) MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Комплект поставки оборудования Siemens S7-1200

Сообщение Ryzhij »

rigard писал(а): Имеется в наличии Барьер искробезопасности для (AI) MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I
Это 2-канальный барьер. Функционально вполне подходит.
Изображение
С точки зрения удобства эксплуатации на блокировочных позициях предпочтительнее 1-канальные приборы. По крайней мере не следует через 2-канальный барьер тащить сигналы от двух взаиморезервируемых технологических узлов.
Хоть тут их сделайте независимыми.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»