1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

s7-1500 <-> MOXA <-> UDP-connecnion

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Pvz50
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 23:11
Имя: Зайцев П.В.

s7-1500 <-> MOXA <-> UDP-connecnion

Сообщение Pvz50 »

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как организовать подключение внешних устройств по rs-485 к PLC S7-1500 через MOXA 5600.
Когда проект был реализован на S7-314(s7-343), то MOXA определялась однозначно через IP адрес, UDP-соединения настраивались через
address details. После миграции на 1500 контроллер, данное своойство неактивно.
Заранее спасибо
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

s7-1500 <-> MOXA <-> UDP-connecnion

Сообщение CHANt »

Наладьте обмен между старым S7-314(s7-343) и новым S7-1500. Если работает S7-300, а в лоб на 1500 не переносится, то какой смысл стену лбом пробивать? Либо смотрите аппаратные шлюза под конкретные протоколы, типа anybus - http://www.industrialnets.ru/catalogue/ ... or-serial/
Тут с новой линейкой контроллеров 1200/1500 не все ладно - то прошивка работает, то прошивка не работает, то подай такую версию, то подай другую. ))) Подумайте о продлении жизни старой схемы - может контроллер обновить, пока продают? Они не дороги пока, а служат долго )))
--------------------------------------------------------------------------------------------

Автор темы
Pvz50
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 23:11
Имя: Зайцев П.В.

s7-1500 <-> MOXA <-> UDP-connecnion

Сообщение Pvz50 »

Здравствуйте. Спасибо за совет, но он не реализуем. Оборудование уже смонтировано. Пока бьюсь как есть. Если что получится - маякну.