1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7-1200 <-> LAN <-> Simatic NET <-> OPC server <-> OPC Scout

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Dr2
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 02:02
Имя: Кулаков Андрей Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Петропавловск-Камчатский

S7-1200 <-> LAN <-> Simatic NET <-> OPC server <-> OPC Scout

Сообщение Dr2 »

Добрый день. Пытаюсь получать данные с 1200 контроллера через OPC сервер, но никак не получается, надеюсь сможете подсказать. Структура сети:
[+] Структура сети
Изображение
[+] Настройки соединений устройств в проекте
PLC 1200
Изображение

OPC 1
Изображение

OPC 2
Изображение
[+] Настройки соединений сети и S7 подключений в проекте
Network
Изображение

Соединение между OPC 1 и PLC
Изображение

OPC 2 и PLC
Изображение
[+] Настройки PG/PC интерфейсов
Интерфейс физического компьютера
Изображение

Интерфейс виртуальной машины
Изображение
Проблема первая - Station Configurator на виртуальной машине (OPC 2) ругается на сетевой интерфейс, периодически пишет про переход в демо режим, хотя все ключи установленны (Sim_EKB_Install_2016_10_26, только длинные, только указанные в Automation License Manager как отсутствующие). Вот как все это выглядит при загрузке конфигурации:
[+] OPC 2
Изображение
Изображение

Установленные ключи
Изображение
Не пошел сразу на официальный форум сименса потому что не уверен, что нет моего косяка с ключами.

Проблема вторая - Station Configurator на физической машине (OPC 1) вроде как запускает OPC сервер, да только не до конца. Ключи уставновлены те же, про демо режим ни разу не писал. При выборе пункта "диагностика" просит установить сетевой интерфейс локальным (внутри компьтерная сеть?), но на работе это вообще никак не отражается.
[+] OPC 1
Состояние после загрузки конфигурации и результат диагностики OPC (первый слот)
Изображение

Если изменить интерфейс на запрашиваемый в PC/PG конфигураторе, то в процессе диагностики открывается вот такое окно
Изображение
Соответственно когда я запускаю OPC Scout - он находит OPC сервер на физическом компьютере (OPC 1), но внутри него не находит контроллер (судя по видео с ютуба контроллер должен загрузиться в списке автоматически).
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

S7-1200 <-> LAN <-> Simatic NET <-> OPC server <-> OPC Scout

Сообщение Jackson »

Dr2 писал(а): Не пошел сразу на официальный форум сименса
А он существует? Или Вы про англоязычный?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Dr2
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 02:02
Имя: Кулаков Андрей Андреевич
Страна: Россия
город/регион: Петропавловск-Камчатский

S7-1200 <-> LAN <-> Simatic NET <-> OPC server <-> OPC Scout

Сообщение Dr2 »

TEB писал(а):
Dr2 писал(а): Не пошел сразу на официальный форум сименса
А он существует? Или Вы про англоязычный?
Про англоязычный.
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»