1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful »

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,

есть насос перекачки светлого топлива, на трубопроводе установлены датчики давления вход/выход исполнения EXi(a). По пороговым значениям датчиков и перепаду контроллер производит аварийную блокировку работы насоса. Вопрос в следующем: требуется ли в этом случае поверка барьеров искрозащиты? Если можно бросьте ссылку на нормативный документ, когда надо барьеры поверять.

Заранее благодарен.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором

Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Technic4 »

Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
Канал проверяется целиком. При расчете допустимой погрешности учитываются погрешность измерительного канала, погрешность преобразования барьера и погрешность датчика.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Dmitry Isaev »

поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Ryzhij »

Dmitry Isaev писал(а): поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
:lol:
Точнее - не надо применять такой прибор в измерительных каналах.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful »

Dmitry Isaev писал(а):поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
Как этого нет? Все барьеры искрозащиты на аналоговые сигналы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений и межповерочный интервал. Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет. На мой вопрос поставщику в каких случаях он нужен, ответ мне был: Вам виднее.
Technic4 писал(а):Отдельных требований по поверке барьеров вроде нет.
Канал проверяется целиком. При расчете допустимой погрешности учитываются погрешность измерительного канала, погрешность преобразования барьера и погрешность датчика.
я сейчас про формальную поверку, а не про проверку адекватности измерений. контроллер, то никто не снимает не несет в поверку, чтоб узнать на сколько он криво мерит.
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Dmitry Isaev »

Useful писал(а):
Dmitry Isaev писал(а):поверке подлежит прибор (датчик, преобразователь, измеритель и т.д.) аттестованный как "средство измерения" и внесённый в Реестр средств измерений, соответственно имеющий Методику поверки
если у барьера этого нет, то и не надо его поверять
Как этого нет? Все барьеры искрозащиты на аналоговые сигналы имеют свидетельство об утверждении типа средств измерений и межповерочный интервал. Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет. На мой вопрос поставщику в каких случаях он нужен, ответ мне был: Вам виднее.
если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
об этом говорится в ст.9 Федерального закона 102-ФЗ от 26 июня 2008 г. Об обеспечении единства измерений
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Jackson »

Useful писал(а): Вопрос в том, что даже когда заказываешь барьер, спрашивают: нужен с поверкой или нет.
Имеется в виду: поставщик перед отгрузкой поверит барьер, добавив стоимость поверки к стоимости барьера, либо отдаст Вам барьер как есть и Вы сами его отвезёте в лабораторию на поверку, заплатив за неё. Пусть поверяет поставщик - Вам так проще.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful »

Dmitry Isaev писал(а): если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
а если канал используется в аварийной блокировке насоса?
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Ryzhij »

Useful писал(а):
Dmitry Isaev писал(а): если используете в коммерческих расчётах - поверять необходимо
а если канал используется в аварийной блокировке насоса?
Зависит от категории объекта и от допуска на уставку блокировки.
Я не видел еще ни одного насоса, для которого разница между температурами блокировки в 100 или 102 градуса была бы критичной.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Useful
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 23:30
Имя: Иванов Павел Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Когда требуется поверка барьеров искрозащиты

Сообщение Useful »

Всем, спасибо!
нет такой ситуации, из которой невозможно было бы выйти с позором
Закрыто

Вернуться в «Информационная безопасность»