Добрый день
Объясните мне pls - чем отличается обращение к DBBn и DBn при обращении к DB s7300?
И как мне правильно отобразить на панели PQD (периферийное двойное слово):
QW (32bit UNSIGNED)?
Какой период опроса панелью контроллеров по TCP IP? Это где-то настраивается?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос по mTV100 + S7 300
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 апр 2014, 20:47
- Имя: Белоцерковский Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
- Благодарил (а): 1 раз
Вопрос по mTV100 + S7 300
Добрый день
Опрашиваю 12 контроллеров S7-300 по Ethernet. Все было нормально до 21.09.16г
Глючат практически одинаковые проекты от разных дат 19.09.16 - работает нормально, а 21.09.16 при опросе контроллера выкидывает произвольно биты (устанавливает в 1-цу) См. вложение - одновременное выполнение 2- проектов для Weintek mTV-100!!!
Не могу понять в чем причина??? Откуда лезут биты в опрос - никаких преобразований не делаю. Все различия практически устранил. Чем можно сравнить проекты (В Step7 очень удобно - есть Compare projekt)? АУ специалисты по Weintek ...
Опрашиваю 12 контроллеров S7-300 по Ethernet. Все было нормально до 21.09.16г
Глючат практически одинаковые проекты от разных дат 19.09.16 - работает нормально, а 21.09.16 при опросе контроллера выкидывает произвольно биты (устанавливает в 1-цу) См. вложение - одновременное выполнение 2- проектов для Weintek mTV-100!!!
Не могу понять в чем причина??? Откуда лезут биты в опрос - никаких преобразований не делаю. Все различия практически устранил. Чем можно сравнить проекты (В Step7 очень удобно - есть Compare projekt)? АУ специалисты по Weintek ...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 апр 2014, 20:47
- Имя: Белоцерковский Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
- Благодарил (а): 1 раз
Вопрос по mTV100 + S7 300
Поделиться могу - но уже сам разобрался:
При использовании функции преобразования переменных SEC_to_min, добавленной в библиотеку подрограммой (секунды в минуты см. вложение) происходит деление с остатком чисел
unsigned short - вот этот остаток наверное и попадает в ячейки, ответственные за опрос контроллера. Когда убрал преобразование
(отключил функцию) - сразу пропали "левые" биты в опросе контроллера.
При использовании функции преобразования переменных SEC_to_min, добавленной в библиотеку подрограммой (секунды в минуты см. вложение) происходит деление с остатком чисел
unsigned short - вот этот остаток наверное и попадает в ячейки, ответственные за опрос контроллера. Когда убрал преобразование
(отключил функцию) - сразу пропали "левые" биты в опросе контроллера.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Вопрос по mTV100 + S7 300
Xenonci, вставляйте фото средствами самого форума (добавить файлы), а то при попытке просмотра ваших фото выбрасывает на главную radikal.ru и больше ничего.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 21 апр 2014, 20:47
- Имя: Белоцерковский Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Липецк
- Благодарил (а): 1 раз
Вопрос по mTV100 + S7 300
Сорри, не заметил вкладку - вложения. Чтобы просмотреть - нажмите правой- открыть изображение в новой вкладке.