Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 03 сен 2016, 07:17
- Имя: Матаненко Андрей Анатольевич
Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100
Добрый день.Необходимо реализовать включение в деление мощности на собственного потребителя трёх ДГУ. Два Cummins с контролером PCCP 3100 генератор 6 кВ мощность 1МВт и MTU с контролером ComAp inteliSys генератор 0,4 кВ мощность 2МВт через трансформатор.Вариант перевода MTU в Базовую нагрузку с Cummins не устраивает.PCCP соединены по аналоговой шине при наличии NT-Converter со стороны ComAp возможно разделить активную мощность.Прошу помочь с вопросом деления реактивной мощности
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100
Ваш единственный шанс - найти параметры аналогового сигнала на этой шине со стороны PCC и со стороны CoMAP, и привести одно к другому простой схемотехникой (например делитель) или какого-то аналог-аналогового преобразователя. Но при параллельной работе всей станции с сетью не поможет и это, и в этом случае Ваш единственный шанс - базовая нагрузка.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Параллельная работа контролера ComAp и PCCP 3100
Подробности по вашей задаче. В теории это всё возможно, у Comap действительно есть этот NT-модуль, к PCC тоже есть аналогичный модуль, и у Comap и у Cummins в документации даже описано как производить калибровку с каждой из сторон (преобразователи не понадобятся). Но мы никогда не видели чтобы кто-то это сделал в железе и заработало. NT-модуль один из заказчиков пытался в своё время купить, но не смог - не продали ему. Да и не он один и не только в России. Может что-то изменилось, конечно, с тех пор.
Опишите нам в тех.поддержку свою задачу, если хотите чтобы мы посмотрели подробнее. Коллега говорит, когда-то делали такую связку без NT-модуля, но надо уточнять в каком объёме и как.
[email protected]
Опишите нам в тех.поддержку свою задачу, если хотите чтобы мы посмотрели подробнее. Коллега говорит, когда-то делали такую связку без NT-модуля, но надо уточнять в каком объёме и как.
[email protected]
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.