1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение piv »

Здрайствуйте, специалисты!

Собственно вопрос в теме.
Пояснения: имеется регулирующий клапан с
фланцами ANSI-150-DN-80. По документации
он рассчитан на давление до 25 бар.
Его необходимо поставить на 40 бар.
Сам фланец мощный, но на четыре шпильки.
Корпус клапана, тоже такой же как и на клапаны
большего давления.

Если досверлить еще четыре шпильки
(в сумме будет 8 шпилек), возможно ли
его установить на трубопровод с давлением
40 бар?
Имеется ли у кого опыт и какие подводные камни
могут быть?

Просьба не флудить, а дать обоснованный ответ.
Просто сильно зажаты в угол.

За ранее огромное спасибо!!!

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5793
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 674 раза
Поблагодарили: 845 раз

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение Ryzhij »

piv писал(а): Просьба не флудить, а дать обоснованный ответ.
Нет, нельзя.
piv писал(а): По документации он рассчитан на давление до 25 бар.
Это не обоснование?
Габариты "мощного корпуса" никогда ничего не расскажут о материале и технологии изготовления.
Так, уникальный сплав алюминия с картоном точно не выдержит давление в 40 бар.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение hell_boy »

ANSI-150 - однозначно соответствует DIN PN 20. ANSI - американский, DIN - германский стандарт. PN 20 - номинальное давление в барах. Для давления 40 бар надо брать ANSI-300 (DIN PN 50). DN80 - это 3 дюйма. Разница между ANSI-150 и 300 будет в увеличении толщины фланца на 5 мм и количества отверстий с 4-х до 8.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение piv »

Спасибо!
Подтвердили наши сомнения.
Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1136
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
Имя: aranea
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 165 раз

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение aranea »

ну наверное еще от усилия привода и характеристик плунжера многое зависит, а не только от толщины фланца
у нас при неверно указанном значении перепада давления нехилые гидроудары были в трудопроводе, а привод поменяли и все ок
Изображение
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18777
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 974 раза
Поблагодарили: 1856 раз

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение Jackson »

piv писал(а): он рассчитан на давление до 25 бар.
Его необходимо поставить на 40 бар.
Есть кран грузоподъёмностью 25 тонн. Им надо поднять груз 40 тонн. Возможно ли? Ответ: да, с некоторой неизвестной вероятностью и под свою личную ответственность, включая уголовную.

Вот и всё обоснование.

Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
piv писал(а): Подтвердили наши сомнения.
Странно то, что такие сомнения вообще были.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение Alex »

Здравствуйте, piv, если в будущем будут возникать подобные вопросы, учитывайте, что выбор рейтинга фланцевого соединения производится с учётом не только проектного давления, но итемпературы. Максимально допустимые значения всегда "ходят парой" (P/T) и могут различаться, в зависимости от материала фланца. В Вашем случае проиводитель клапана указывает максимальное давление, превышающее то, которое разрешено для фланцев ANSI 150.

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

ANSI-150. Можно ли поставить на 40 бар?

Сообщение piv »

Всем спасибо!!!

Урок для себя уяснил. :)
Ответить

Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы»