Sinamics G120 ошибка.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42
- Имя: Бочаров Александр Сергеевич
Sinamics G120 ошибка.
Здравствуйте. Управляю преобразователем Sinamics G120 по сети Profibus.
Через Starter все проходит нормально, через Siemens S7-300 нормально задается частота, а при попытке
запустить выдается ошибка F07220. Прошу помочь...
Через Starter все проходит нормально, через Siemens S7-300 нормально задается частота, а при попытке
запустить выдается ошибка F07220. Прошу помочь...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Sinamics G120 ошибка.
Смотрите первое слово управления, бит 10
Если контроллер имеется, то должно быть установлено STW 1.10 = 1 (PZD1) для актуализации полученных
данных. Это действует независимо от установки в p0854 и при свободном проектировании телеграммы
(p0922 = 999).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42
- Имя: Бочаров Александр Сергеевич
Sinamics G120 ошибка.
Я не могу его установить...он просто остается нулем и все...а если задаю вместе с нулевым битом, выдает эту ошибку.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42
- Имя: Бочаров Александр Сергеевич
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Sinamics G120 ошибка.
Скорее всего у вас неверно сконфигурированы телеграммы. Какие данные вы хотите передать в Sinamics и что хотите получить обратно?
Если достаточно CW1+Setpoint и SW1+ActualSpeed - установите p0922=1 и будет вам счастье. Все бинекторы подключатся автоматически.
Если p0922=999 - это свободное назначение длины телеграммы.
И, кстати, тему в Siemens неплохо бы перенести.
Если достаточно CW1+Setpoint и SW1+ActualSpeed - установите p0922=1 и будет вам счастье. Все бинекторы подключатся автоматически.
Если p0922=999 - это свободное назначение длины телеграммы.
И, кстати, тему в Siemens неплохо бы перенести.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42
- Имя: Бочаров Александр Сергеевич
Sinamics G120 ошибка.
Да, мне нужна простая телеграмма, на данный момент этот параметр единица...я уже как только не пробовал.
Но 10 бит управляющего слова не задается.
В режиме стоп при просмотре параметра 2090 он иногда появляется и тут же сбрасывается,
При попытке включить его вместе с командой RUN появляется аварийное сообщение.
Я тему Siemens не заметил, как можно перенести?
Но 10 бит управляющего слова не задается.
В режиме стоп при просмотре параметра 2090 он иногда появляется и тут же сбрасывается,
При попытке включить его вместе с командой RUN появляется аварийное сообщение.
Я тему Siemens не заметил, как можно перенести?
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Sinamics G120 ошибка.
Не задается контроллером? Ищите где сбрасывается и почему.
p2038=0 - режим управления от PLC
CW1=47E (стоп) или CW1=47F (работа).
Перенос темы - это к админам было предложение))
p2038=0 - режим управления от PLC
CW1=47E (стоп) или CW1=47F (работа).
Перенос темы - это к админам было предложение))
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Sinamics G120 ошибка.
И посмотрите p2037. Нужно p2037=2
Если с PZD1 не STW1 передается на PROFIdrive (с битом 10 "Управление через PLC"), то установить p2037
= 2.
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Sinamics G120 ошибка.
Выкладывайте свою программу, и настройки синамикса экспортируйте в csv. Приложите к посту, посмотрим
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 15 фев 2016, 01:42
- Имя: Бочаров Александр Сергеевич
Sinamics G120 ошибка.
Нашел ошибку в программе.CHANt писал(а):Выкладывайте свою программу, и настройки синамикса экспортируйте в csv. Приложите к посту, посмотрим