Подскажите есть ли ограничения по максимальному количеству оперативных сообщений в Alarm Loging за скан?
Есть карта уставок(аналоговых и временных параметров), при их вводе должно приходить подтверждающее сообщение.
бывает нужно изменить много уставок за раз(10 и более), в контроллер они прописываются все, но часть подтверждающих сообщений теряется.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
Модератор: Глоб.модераторы
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
Есть подозрение, что это момент обмена самой СКАДА с контроллером. Писал универсальные окошки управления - они привязывались к одной буферной DB, а при выборе определенного объекта его область данных в начале и конце цикла копируется в эту DB и обратно. На симуляторе всё летало как МИГ-27, а при установке на реальную установку параметрируемые объекты стали безбожно коверкаться и система превратилась в "кукурузник". Решилось лагом в 2-3 секунды для копирования из буферной DB в DB объекта, а копирование из DB объекта в буфер идет сразу. Т.е. WinCC, пакость такая, обновляет данные не единомоментной пачкой, а в несколько посылок.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 18 янв 2013, 14:31
- Имя: Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Саров
- Благодарил (а): 3 раза
WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
вот меня и интересует ограничение, чтобы больше не сталкиваться.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
Я имел в виду, что (я так подозреваю) это часть закрытая, со всякими (с) и (тм) и как она работает - знают только разработчики данного продукта.
-
- частый гость
- Сообщения: 409
- Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
- Имя: :.О.N.Ф
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 7 раз
WinCC 7.3 Ограничение по сообщениям
А че за контроллер и протокол? На МЭК104 при общем опросе (после старта винцц) бывает несколько тыщ сигналов вываливаются, всё ловится в алармы.
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».