Ошибка на модуле Q68DAI Mitsubishi

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC

Закрыто

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка на модуле Q68DAI Mitsubishi

Сообщение piv »

Здрайствуйте!!

Недевно обнаружили, что на одном модуле аналоговых выходов
светится ERROR! В SystemMonitor модуль подсвечен желтым цветом,
в буфере ошибка 0260 (hex) или 608 (dec). Регулирующий клапан,
подключенный к этому модулю, работает нормально.

Вообщем, производство непрерывное просто так нет возможности
отключить. В документации не нашел описание этой ошибки.

Помогите советом, что это за ошибка и как сней бороться или
подскажите документацию. Вообщем нуждаюсь в помощи!!!!

Заранее спасибо.

PS. Контроллер Q12HCPU Mitsubishi, софт GX-Developer v8

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 841 раз

Ошибка на модуле Q68DAI Mitsubishi

Сообщение Ryzhij »

В документе
http://www.factoryautmation.com/downloa ... Manual.pdf н странице 154 читаем, что ошибка с кодом 608 (dec) возникает когда в 8-й канал отправляют код, выходящий за пределы допустимого диапазона.
В качестве корректирующей меры предлагается установить величину в допустимых пределах.
60[x] - The specified digital value is outside the valid range. [x] indicates the channel number where the error occurred.
Set a value that is within the valid range.
Тамже в примечаниях указано, что ошибка с этим кодом очищается установкой флага запроса на сброс ошибки (YF) в состояние ON.

То же самое написано и в https://www.plcsystems.ru/catalog/Mitsu ... Manual.pdf на 143-й странице.

Удачи!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Ошибка на модуле Q68DAI Mitsubishi

Сообщение piv »