- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
АСУ ТП Метсо
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 23:50
- Имя: Илья Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Петрозаводск
АСУ ТП Метсо
Здравствуйте, есть ли специалисты по автоматизации на платформе Метсо ? Где можно найти докуметацию на контроллеры, платы ВВ, АРМы ? Структурные схемы?
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Re: АСУ ТП Метсо
Специалисты есть. Что конкретно интересует?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 23:50
- Имя: Илья Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Петрозаводск
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Re: АСУ ТП Метсо
У вас система уже куплена или только планируется? Если куплена, то в составе должна быть инженерная станция, на которой устанавливается комплект документации. При правильной настройке должен быть доступен по адресу [url]http://<EAS>/dna/eman[/url] (EAS - имя инженерной станции, если смотреть локально с инженерки - можно подставить localhost или 127.0.0.1). Также при правильной установке и настройке там должен работать контекстный поиск. Мануалы "заточены" в основном под использование internet explorer. Если настройка не доведена до конца, мануалы доступны локально в каталоге D:\dna\WWWRoot\eman. Есть, конечно, вероятность, что при покупке на мануалах "сэкономили", но это маловероятно. И ещё: в поставке должен быть диск manuals&web.
Если всего этого нет, то это серьёзная проблема. Пишите, что смогу - отвечу, но сами понимаете, комплекты документации в десятки мегабайт весом выкладывать не буду.
Если всего этого нет, то это серьёзная проблема. Пишите, что смогу - отвечу, но сами понимаете, комплекты документации в десятки мегабайт весом выкладывать не буду.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 23:50
- Имя: Илья Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Петрозаводск
Re: АСУ ТП Метсо
Спасибо за ответ Александр, система планируется. У вас на ЦБК стоит линейка CIO или ACN ?
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Re: АСУ ТП Метсо
У нас чего только нет :). Первую систему от Metso (тогда ещё Neles) ставили в 2000-м году, и с тех пор каждый год что-то либо новое ставили, либо модернизировали. Так и накопилось - почти всё, что в этот период выпускалось.OOO_APS писал(а):Спасибо за ответ Александр, система планируется. У вас на ЦБК стоит линейка CIO или ACN ?
Кстати, что касается CIO и ACN - это не разные линейки системы, а разные компоненты:
CIO - вариант ввода/вывода. Несколько устаревший и на сегодняшний день покупать его в составе новой системы я бы не рекомендовал (да вряд ли его и попытаются продать - они обычно последнюю ветку предлагают). Если поинтересуетесь у поставщиков - они дадут информацию о времени поддержки. Если не ошибаюсь, для CIO стоит 2017 год, после чего - только поддержка по запчастям, для новых систем не продадут. Более новые варианты - MIO80 и MIO120. У нас из них есть только MIO80, про 120-е только по описаниям знаком. 120-е имеют такую приятную особенность, как гальваническая изоляция каждого канала каждой платы. Но они и дороже.
ACN - вариант "головы" системы. Вернее, всё, что сейчас выпускается и играет роль "головы" - называется ACN. Предыдущая платформа VME снята с производства то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. ACN тоже бывают разные - есть вариант промкомпьютеров в 19" стойке (высота каждого корпуса - 2U); есть вариант компактных промкомпьютеров в безвентиляторном исполнении (пассивное охлаждение) - эти называются ACN CS. Есть варианты контроллеров для установки вместе с корзинами ввода/вывода - ACN SR1 (этот я только на учёбе видел) и ACN MR (это - вообще новинка, на декабрь прошлого года они ещё не поставлялись).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 11 мар 2013, 23:50
- Имя: Илья Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: Петрозаводск
Re: АСУ ТП Метсо
Планируется MIO80 c ACN MRб система порядка 600 ВВ,наверно по самому дешевому варианту. А как по надежности система ? Если с 2000года, то у вас большой опыт эксплуатации
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Re: АСУ ТП Метсо
ACN MR - новинка и я ничего не могу сказать о надёжности, но с более старой техникой больших проблем не было. Сеть наверняка у вас будет на базе свитчей MOXA, с резервированием по технологии TurboRing. Конфигурация хорошая, но для пущего спокойствия я бы порекомендовал на этапе пусконаладки тщательно проверить работоспособность при отключении сегментов. Также и с контроллерами - если у вас они дублированные, стоит при пусконаладке проверить переключение основного/резервного. Работать будет, но я обычно проверяю :).OOO_APS писал(а):Планируется MIO80 c ACN MRб система порядка 600 ВВ,наверно по самому дешевому варианту. А как по надежности система ? Если с 2000года, то у вас большой опыт эксплуатации
Кстати, если не секрет, кто у вас автоматику ставит?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: АСУ ТП Метсо
Добрый день, уважаемые эксперты! Разрабатывали типовые проекты по автоматизации топливно-приготовительного и дробильного-размольного оборудования с решениями на базе контроллеров SIEMENS линейки SIMATIC S7-400 и станций распределенного в/в ET200M.
Структура следующая: АСУ верхнего уровня => Главный (контроллерный) шкаф => Пульты со станциями в/в.
Сейчас работаем с заказчиком, который пожелал видеть систему управления на оборудовании Metso.
Поскольку на руках в данный момент только рекламные буклеты от Metso, проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам:
1) Какой ПЛК Metso сопоставим по производительности с SIMATIC S7-400 и поддерживает распределенный в/в и на котором, при необходимости, можно реализовать резервирование? (Пробежав по буклетам - пока наиболее очевидным вариантом предстает Metso ACN MR).
2) Как реализуется распределенный в/в? Опять-таки, поверхностно ознакомившись, вижу, что для объединения модулей используются некие монтажные рейки - mounting base (MBMT120 и MBMT80).
Важное дополнение: есть возможность опрашивать/управлять модулями распределенного в/в напрямую из АСУТП, без использования ПЛК? Рассматриваем вариант "упразднения" главного контроллерного шкафа.
3) Какие протоколы используются для опроса модулей распределенного в/в и для подключения внешних устройств (Читаю, завялена поддержка Profibus DP, Modbus TCP).
Интерес представляет также технология Metso DNA - это, я так понимаю, и есть реализация 'верхнего уровня'? Т.е. без лишней головной боли с интегрированием, можно использовать готовую платформу для управления всей системой автоматизации от Metso?
Структура следующая: АСУ верхнего уровня => Главный (контроллерный) шкаф => Пульты со станциями в/в.
Сейчас работаем с заказчиком, который пожелал видеть систему управления на оборудовании Metso.
Поскольку на руках в данный момент только рекламные буклеты от Metso, проконсультируйте, пожалуйста, по следующим вопросам:
1) Какой ПЛК Metso сопоставим по производительности с SIMATIC S7-400 и поддерживает распределенный в/в и на котором, при необходимости, можно реализовать резервирование? (Пробежав по буклетам - пока наиболее очевидным вариантом предстает Metso ACN MR).
2) Как реализуется распределенный в/в? Опять-таки, поверхностно ознакомившись, вижу, что для объединения модулей используются некие монтажные рейки - mounting base (MBMT120 и MBMT80).
Важное дополнение: есть возможность опрашивать/управлять модулями распределенного в/в напрямую из АСУТП, без использования ПЛК? Рассматриваем вариант "упразднения" главного контроллерного шкафа.
3) Какие протоколы используются для опроса модулей распределенного в/в и для подключения внешних устройств (Читаю, завялена поддержка Profibus DP, Modbus TCP).
Интерес представляет также технология Metso DNA - это, я так понимаю, и есть реализация 'верхнего уровня'? Т.е. без лишней головной боли с интегрированием, можно использовать готовую платформу для управления всей системой автоматизации от Metso?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
- Имя: Удалов Павел
Re: АСУ ТП Метсо
Техсаппорт Метсо ответил на все вопросы утвердительно с предполагаемыми вариантами ответов. В принципе, на данный момент так структура и будет выглядеть:
АСУ ТП фабрики с Metso DNA --> PLC Metso ACN MR --> монтажные базы с модулями в/в MBMT120
АСУ ТП фабрики с Metso DNA --> PLC Metso ACN MR --> монтажные базы с модулями в/в MBMT120
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 мар 2016, 21:38
- Имя: Левин Павел Александрович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 1 раз
АСУ ТП Метсо
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Приобретено дробильное оборудование Metso на базе контроллера ACN SR1 (без инженерной станции, только Touchscreen со SCADA) для последующей интеграции в существующую систему автоматизации на Allen Bradley. Для настройки соединения ONLINE компьютера с контроллером ACN SR1, как я понял, необходимо программное обеспечение FBCad от Metso. Поправьте, если я ошибаюсь. Где можно приобрести FBCad? Есть ли мануалы к этой программе? Спасибо за ответ.
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
АСУ ТП Метсо
Да там вообще-то дохрена чего надо... Купить FBCad, как и весь остальной их софт, можно только в Metso (вернее, сейчас - Valmet).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 мар 2016, 21:38
- Имя: Левин Павел Александрович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 1 раз
АСУ ТП Метсо
Ну пока задача-минимум (обмен данными по Modbus) выполнена.А поразбираться с алгоритмом работы интересно, вот и задался вопросом. При общении со специалистами Метсо создалось впечатление, что софт отдельно не продается, а является частью комплекса.И очень неохотно говорили на эту тему..
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 20 июл 2016, 09:33
- Имя: сергей николаевич
АСУ ТП Метсо
Тоже хочу приобрести контроллер Metso с программным, но не могу узнать как и у кого. Вроде есть представительства в Питере и Москве, скиньте координаты пожалуйста
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
АСУ ТП Метсо
Сейчас они называются "Валмет Автоматизация" (или Valmet Automation). Контакты здесь: http://www.valmet.com/ru/contact/
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.