Здравствуйте!
Имеется задача передачи сигналов телеметрии с использованием радиоканала (радиостанция motorola gm340, имеет RS-232).
На передающей стороне в качестве контроллера выступает Siemens S7-1200 с процессором CPU 1211С. Для подключения контроллера к радиостанции ставим коммуникационный модуль CM 1241. На приемной стороне базовая радиостанция motorola gm350 и ПК с ethernet и WinCC.
Правильно ли я представил структуру передачи данных с использованием таких аппаратных средств?
И как на WinCC отобразить сигналы телеметрии, принимаемые по радиоканалу?
Будет ли вообще вся эта "каша" работать?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
На официальном форуме Сименса поищите по поиску, были там советы по совместимым радиомодемам...
http://dfpd.siemens.ru/forum/index.php? ... 94584d04b2
http://dfpd.siemens.ru/forum/index.php? ... 94584d04b2
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
Между модулем CM 1241 и радиостанцией нужен еще шлюз RS-232(485). GM 350 понимает модемный стандарт V.23 1200 бит/с. Также нужен шлюз V.23 <=> Ethernet между ПК и радиостанцией.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 май 2014, 15:34
- Имя: Махов Дмитрий Сергеевич
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
а если попробовать упростить схему...
На стороне источника имеем: модули УСО для подключения аналоговых датчиков с выходом RS-485 подключаем их на преобразователь RS-485/RS-232 абонентская радиостанция с RS-232.
На стороне приемника имеем: базовая радиостанция со шлюзом в ethernet ПК с WinCC и OPC сервером для опроса модулей УСО.
OPC найдет по радиоканалу удаленные УСО?
Или обязателен на стороне источника данных контроллер для опроса датчиков?
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
- Поблагодарили: 2 раза
Siemens S7-1200 и передача данных по радиоканалу
Вам нужен коммуникационный процессор или устройство обладающее его свойствами на обоих сторонах, в случае если использовать перриферию сименс.
Если не сименс или другой поставщик комплексных решений, то как поднять данные с уровня езернет, на базовой станции?
можно, но писать многовато.
Если не сименс или другой поставщик комплексных решений, то как поднять данные с уровня езернет, на базовой станции?
можно, но писать многовато.
с Уважением К