1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

S7: bus address

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
zwricker
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 20:45
Имя: ltd zwricker

S7: bus address

Сообщение zwricker »

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался ), не удается подключиться к модулям контроллером Siemens 400 и назрел вопрос об адресации этого слота "Bus Address", в Simatic адрес устройства прописан единицей, влияет ли это на данную проблему (см вложение), возможно что-то не так с подключением или проблема в конфигурации, кто знает?
004627f6-19df-48a3-b92a-b56da42844ee.jpg
8835bd94-af71-4ad9-9a3b-b112fdf341c2.jpg
bee736c2-32f7-4e43-a665-4bc5c8c24cb6.jpg
c72254a9-5e6c-4fe9-a774-133a9b3ae9e5.jpg
Спасибо за внимание!
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

S7: bus address

Сообщение den_vish »

уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)

PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

S7: bus address

Сообщение erv_asutp »

Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.

Автор темы
zwricker
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 20:45
Имя: ltd zwricker

S7: bus address

Сообщение zwricker »

den_vish писал(а): уточнить бы модель модуля, было бы точнее, но предполагая что это из серии ЕТ200М, то
судя по переключателям - не тот адрес на корзине с модулями (по фото шестой стоит), или в проекте смените (если конечно возможно, или на переключателях)

PS - и если есть другие корзины, проверьте так же на них адреса и в проектах
Да, все верно ET200M (IM 153-2), пробовал адрес ставить 6 в Hardware, после загрузки ничего не изменилось, индикаторы горят по прежнему красным...
Simatic.PNG
erv_asutp писал(а): Не видно на фото, это последний абонент в цепочке? Если да - то терминатора надо бы включить (красный переключатель на разъеме сейчас выключен).
Проверьте с помощью PG/PC Interface устройства с какими адресами есть в сети вообще и какие из них активны.
А скорее всего просто не совпадает адрес в Hardware и реальный физически установленный.
Нет, не последний, но и пока ничего после него физически не подключено, эту перемычку красную на ON в слоте тоже менял, не помогло...

Как поеду на объект, буду пробовать менять Input
Simatic1.PNG
Возможно в нем дело, а возможно наладчики где-то ошиблись сами того не зная :ges_hmm:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

den_vish
освоился
освоился
Сообщения: 233
Зарегистрирован: 11 апр 2013, 13:22
Имя: Вишневский Денис
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 13 раз

S7: bus address

Сообщение den_vish »

а физически подключение профибас проверяли?
"- Знаешь, дружище, в чем истинный смысл второго закона термодинамики?
Как ни упирайся, а бардака все больше. И чем серьезнее ты упираешься, тем страшнее неразбериха."(с)
Аватара пользователя

erv_asutp
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
Имя: Ефименко Роман Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 17 раз

S7: bus address

Сообщение erv_asutp »

Если сейчас физически ничего не подключено, то он последний. Терминатор должен быть включен. При этом кабель должен приходить правильно: на вход. На разъеме есть стрелочки: одна внутрь, вторая наружу с терминатором, проверьте.
Аватара пользователя

Marrenoloth
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 524
Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 17 раз
Поблагодарили: 20 раз

S7: bus address

Сообщение Marrenoloth »

Есть еще мысль: Если адреса на джампере менять без выключения питания рейки, то она новый адрес не поймает (Понимаю, что кэп, но вдруг поможет кому?).
Ответить

Вернуться в «ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)»