Проектирование шкафов управления
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июн 2015, 09:52
- Имя: Овсюков Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
Проектирование шкафов управления
Здравствуйте.
Вопрос такой. При проектировании шкафов управления есть ли какая документация наш ГОСТ или МЭК регламентирующая размещение оборудования внутри. Наш старый ГОСТ читал . Интересует конкретно ввод питания. Встречается как расположение вводного и остальных автоматов в самом верху, так же некоторые наоборот весь ввод питания 220 вольт располагают условно не выше 1 м снизу, стараясь 220 не пускать выше в шкаф. Это как то регламентировано или как нравится и как привыкли так и делаем?
Спасибо!
Вопрос такой. При проектировании шкафов управления есть ли какая документация наш ГОСТ или МЭК регламентирующая размещение оборудования внутри. Наш старый ГОСТ читал . Интересует конкретно ввод питания. Встречается как расположение вводного и остальных автоматов в самом верху, так же некоторые наоборот весь ввод питания 220 вольт располагают условно не выше 1 м снизу, стараясь 220 не пускать выше в шкаф. Это как то регламентировано или как нравится и как привыкли так и делаем?
Спасибо!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Проектирование шкафов управления
Я встречал рекомендации по высоте установки оборудования в щитах только в ВСН 205-84, п.3.21. - автоматы и т.п. на высоте 700 - 1700 мм от основания. Так что и вверху правильно, и в 1 м снизу правильно. А поскольку это всего лишь рекомендации, то получается, что можно размещать хоть на потолке. Так что при размещении оборудования нужно руководствоваться здравым смыслом, учитывая удобство обслуживания, тепловыделение, напряжение питания, помехи и другие факторы.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Проектирование шкафов управления
Логично, что не стоит пускать 220 параллельно со слаботочкой. Соответственно, место расположения автоматов определяется геометрией подвода кабеля питания. Питание снизу- распределение снизу, питание сверху- соответственно
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Проектирование шкафов управления
Ввод лучше снизу делать, тогда на шкафу можно стоять, когда это необходимо :)
Или наверху можно что-то хранить (Хотя я так никогда не делаю)!
А если вверху, то вода может попасть. И вода - это не проблема эксплуатации, а надежность шкафа!!
В шкафу силовые провода должны быть как можно короче, поэтому и автоматы ближе к вводу.
А если шкаф очень большой, то делают секции, где есть силовая секция, есть сигнальная и тогда уже расположение автоматов не зависит от ввода.
Или наверху можно что-то хранить (Хотя я так никогда не делаю)!
А если вверху, то вода может попасть. И вода - это не проблема эксплуатации, а надежность шкафа!!
В шкафу силовые провода должны быть как можно короче, поэтому и автоматы ближе к вводу.
А если шкаф очень большой, то делают секции, где есть силовая секция, есть сигнальная и тогда уже расположение автоматов не зависит от ввода.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Проектирование шкафов управления
Из соображения эргономики - автоматами надо оперировать.
А так - всё по здравому смыслу. Ввод питания Вы сделаете там где и ввод всех других кабелей (не делать же отдельный ввод с другой стороны от всего); все автоматы управления внутри лучше разместить вместе, а не растаскивать их по всему щиту. Вот и всё.
В том что ввод питания снизу, а автомат питания стоит на высоте 1500 мм - я, лично, проблем не вижу.
У меня обычно компоновка такова:
1. На самый верх ставлю всё что сильнее всего греется - чтобы тепло уходило наверх и далее через жалюзи или стенки наружу, а не грело всю схему. Как правило, это и есть блок(и) питания;
2. Поэтому автомат ввода питания ставлю максимально близко к блоку питания, но вместе с остальными автоматами в ряд - чтобы цепи питания не гуляли по всему щиту а шли самой короткой дорогой. Правда бывает что в цепях только ввода и раздачи питания будет по 5-6 автоматов - тогда я эти автоматы отдельной кучкой размещаю где-то поближе к БП.
3. В итоге получается, что если ввод всех кабелей снизу, то питание поднимается наверх, по дороге коммутируется, преобразуется, раздаётся и спускается к устройствам сверху вниз.
Принцип как с разводкой сантехники в доме. :) Если надо прыгнуть вверх - делать это кратчайшей дорогой с минимумом коммутаций, а в общем случае раздавать сверху вниз. В электротехнике это нигде не регламентировано, но так шкаф легче обслуживать и монтировать, поэтому считается хорошим тоном делать именно так.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 639
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Проектирование шкафов управления
Правила устройства электроустановок (ПУЭ, издание 7) нам трактует следующее:
Раздел 4, пункт 4.1.4
"Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола."
Также, РМ-3-8290, раздел 6, нам четко указывает какие расстояния необходимо выдержать при компоновке шкафов.
В частности:
6.1.4. В соответствии с ВСН 205-84/ММСС СССР для обеспечения комфортных условий эксплуатации и безопасного обслуживания, приборы и средства автоматизации в щитах и стативах рекомендуется располагать на следующих расстояниях от нижней кромки опорной рамы:
........
3) реле, регуляторы, функциональные блоки, элементы аналоговой, дискретной техники, преобразователи -
- 600 - 1900 мм - для щитов высотой 2200 мм;
- 600 - 1575 мм - для щитов высотой 1800 мм;
4) аппараты пневматического питания - 300 - 700 мм;
..........
Данный РМ является обязательным приложением к ОСТ 36.13-90 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов"
Раздел 4, пункт 4.1.4
"Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки), рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000 - 1800 мм от пола."
Также, РМ-3-8290, раздел 6, нам четко указывает какие расстояния необходимо выдержать при компоновке шкафов.
В частности:
6.1.4. В соответствии с ВСН 205-84/ММСС СССР для обеспечения комфортных условий эксплуатации и безопасного обслуживания, приборы и средства автоматизации в щитах и стативах рекомендуется располагать на следующих расстояниях от нижней кромки опорной рамы:
........
3) реле, регуляторы, функциональные блоки, элементы аналоговой, дискретной техники, преобразователи -
- 600 - 1900 мм - для щитов высотой 2200 мм;
- 600 - 1575 мм - для щитов высотой 1800 мм;
4) аппараты пневматического питания - 300 - 700 мм;
..........
Данный РМ является обязательным приложением к ОСТ 36.13-90 "Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов"
Alex.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Проектирование шкафов управления
Есть еще нюанс.
Тот же вышеуказанный РМ, насколько я помню (да и здравый смысл) говорят, что тяжелое оборудование следует располагать внизу шкафа. Если "блок питания"- это бесперебойник с аккумуляторами, то его имеет смысл расположить внизу.
Тот же вышеуказанный РМ, насколько я помню (да и здравый смысл) говорят, что тяжелое оборудование следует располагать внизу шкафа. Если "блок питания"- это бесперебойник с аккумуляторами, то его имеет смысл расположить внизу.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Проектирование шкафов управления
По-моему, это настолько логично что можно даже не оговаривать. Есть же требование обеспечить доступ для обслуживания, а снимать тяжесть из-под потолка явно неудобно. Но есть ещё нагрев внутри щита, тепловыделения надо считать, а ИП это источник тепла. Соответственно то, что сильнее греется, лучше размещать вверху - чтобы тепло выносило наверх конвекцией и чтобы излишне не подогревалась остальная аппаратура. Так что тут надо золотую середину искать. У себя я размещаю ИП как раз сверху, а батареи - на самом дне шкафа - есть и доступ к батареям, и ИП ничего не кипятит в шкафе.