Два раза запускали плавный пуск 3RW44 43 (203A) (время между пусками ~ 10 min)
Первый пуск прошел отлично,
Во время второго пуска сгорели два предохранителя 3NE1227-2 (250A, gR, Size NH1).
Почему не понятно..
По характеристике предохранителя видно, что при токе 900A (максимальный ток который был у нас), предохранитель должен был сгореть через ~14sec., а по факту сгорел через 2sec.
Коротного замыкания не было.
Почему перегорели предохранители?
Думаю что они не успели остыть…тогда вопрос а
сколько времени им нужно для остывания
В приложении видео запуска плавного пуска...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???
Здравствуйте.
Время пуска судя по видео 25-30 секунд. График перегорания ничего не даст, нужно считать энергию (I2t) которая требуется для перегорания плавкой вставки. Тем более, что судя по документации на привод, рекомендуют предохранители минимум 315 А.
Время пуска судя по видео 25-30 секунд. График перегорания ничего не даст, нужно считать энергию (I2t) которая требуется для перегорания плавкой вставки. Тем более, что судя по документации на привод, рекомендуют предохранители минимум 315 А.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???
да то что рекомендуют 315A это так...
но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...
вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители, точнее не понятно почему за такое короткое время (при отсутствии к.з.) они сгорели....
но с таким же вопросом я обращался на тех.поддержку сименс (по плавным пускам), они сказали что и эти предохранители 250A должны были держать ток дольше (сгорели раньше) и перенаправили на тех.поддержку по предохранителям...ну а те обратно к плавному пуску...
вообщем так и не понятно почему сгорели предохранители, точнее не понятно почему за такое короткое время (при отсутствии к.з.) они сгорели....
-
- администратор
- Сообщения: 18777
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 974 раза
- Поблагодарили: 1856 раз
Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???
В техподдержке Сименса тоже работают люди, а не боги. Нормальная техподдержка должна была сказать что предохранители занижены и поэтому никакого точного ответа и быть не может. И это жирный минус этому саппорту: и юзера оставил озадаченным, и соседей напряг.
Действительно, почему же они сгорели.....
И биться над этим вопросом можно бесконечно. Можно даже найти ответ, совершенно точный, и настолько же бесполезный.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Плавный пуск – почему сгорели предохранители, время остывания???
Как по Вашему мнению сколько должны остывать предохранители, как это посчитать???