Максимально допустимое количество устройств на шине Profibus
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 мар 2011, 12:10
- Имя: Бондаренко А.Ю.
Re: Максимально допустимое количество устройств на шине Prof
В принципе я написал с чем сталкивался. Ведь для этого форум и нужен, чтоб делится информацией и опытом.
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Максимально допустимое количество устройств на шине Prof
Я и работаю в тепло и электроэнергетике, и первый раз про такие выводы эксплуатации слышу. Бывают "тараканы", особенно в условиях ТЭЦ, но всегда можно найти решение, либо уйти на оптику.
--------------------------------------------------------------------------------------------
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 мар 2011, 12:10
- Имя: Бондаренко А.Ю.
Re: Максимально допустимое количество устройств на шине Prof
Ну в основном уходят на оптику когда устройства стоят вне помещения. А на счет тараканов это ты прав, бывает и такое что задалбают со своими хотелками, типа им хочется и это типа правильно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 авг 2012, 13:50
- Имя: Нуруллин Ринат Ильдарович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Максимально допустимое количество устройств на шине Prof
На практике в одной шине Profibus PA у меня вместилось 25 устройств (23шт MAG6000 PA и 2шт SITRANS P300). Все зависит от того, сколько байт весит передаваемая информация. Вообще максимально доступно 255 байт на один PA Coupler.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 524
- Зарегистрирован: 05 окт 2009, 11:51
- Имя: Тихомиров Дмитрий Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Максимально допустимое количество устройств на шине Prof
Profibus DP - порядка 40-45 слейвов на скорости 1.5 (пневмоострова, частотники, ET200S вперемешку). Суммарная длина - около 250-300 метров (точно не знаю где проложили).
А за минимальную длину - спасибо! Многое объясняет :) Мелкие объекты, где хвост в полметра работают только при отключенных терминаторах. Думал, какой косяк со сборкой. Оказывается, так оно и есть!
А за минимальную длину - спасибо! Многое объясняет :) Мелкие объекты, где хвост в полметра работают только при отключенных терминаторах. Думал, какой косяк со сборкой. Оказывается, так оно и есть!
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 фев 2016, 17:31
- Имя: Бабич Виталий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
Максимально допустимое количество устройств на шине Profibus
Можете ссылку дать на документ, в котором говорится об ограничении DP/PA Coupler'а в 255 байт? Просто я такой информации нигде не встречал, а планирую на шину Profibus PA подключать 24 устройства и передавать от каждого устройства по 10 байт полезной информации. А если учесть еще служебную, то может я в этот предел не помещусь? Step 7 v5.5 такую конфигурацию принимает, при компиляции ошибок не выдает.
-
- администратор
- Сообщения: 4925
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 245 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Максимально допустимое количество устройств на шине Profibus
Коллеги!
А может быть, кто-нибудь возьмётся из накопленной в этой теме информации сделать статью для базы знаний? Про важность полевых шин в условиях современного производства не надо :), а вот выжимку полезной информации, как то: минимальные/максимальные длины, количество устройств на сегмент... Ведь на 100% ещё не раз эта информация пригодится.
А может быть, кто-нибудь возьмётся из накопленной в этой теме информации сделать статью для базы знаний? Про важность полевых шин в условиях современного производства не надо :), а вот выжимку полезной информации, как то: минимальные/максимальные длины, количество устройств на сегмент... Ведь на 100% ещё не раз эта информация пригодится.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 14 фев 2016, 17:31
- Имя: Бабич Виталий Иванович
- Благодарил (а): 1 раз
Максимально допустимое количество устройств на шине Profibus
Учитывая ограничение DP/PA Link'а в 244 байта, у меня получилось поместить на шину Profibus PA 24 датчика передающих по 10 байт (2 аналоговых канала) полезной информации.