1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Не работает симуляция Basic Panels 2Gen

SCADA, серверы, АРМ верхнего уровня, диспетчерские

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Strohmann
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 8 раз

Не работает симуляция Basic Panels 2Gen

Сообщение Strohmann »

Добрый день, товарищи!
Исходные данные:
Siemens SIMATIC TIA Portal v13 SP1 Update 1
OP: Basic Panels 2nd generation
Пробую осваивать новые продукты и получаю новые проблемы - не работает симуляция любой из Sieemns HMI Basic Panels 2nd generation.
При запуске симуляции не отображается ни один экран, вместо экрана панели получаем то, что отображалось под окном симуляции - интерфейс самого портала. Долго гуглил, но проблема не слишком распространённая, судя по всему, всего одно совпадение(здесь 2 человека жалуются на то же самое).
Кто-то сталкивался с подобным или, возможно, может подсказать направление раскопок?

Автор темы
Strohmann
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 8 раз

Не работает симуляция Basic Panels 2Gen

Сообщение Strohmann »

Проблема была в VirtualBox. Требуется включить 3D ускорение в настройках машины.
Ответить