Добрый день, уважаемые господа!
В модбас-шлюзе EKI-1221-BE была обнаружена ошибка в виде неверного заполнения поля Length ответа, если передается эксепшен 0А (неверный запрос) или 0В (адресат не отвечает).
Для исправления выпущен фирмвер версии 1.66, в течение суток должны выложить на сайт.
Если что, фирмвер есть в московском техсаппорте.