- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
F.A.Q. Weintek
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты Weintek
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
26
26) Удаленный файловый доступ (FTP)
FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интернет).
Панели Weintek, оснащенные ethernet портом, имеют на своем борту FTP-сервер. Это позволяет удаленно забирать с панели журнал событий, журнал выборок данных, обновлять рецепты, а в новой серии EMT появилась возможность получать доступ к сменным носителям информации USB и SD-картам.
FTP-сервер не требует включения, в отличии от VNC, он работает все время, пока панель подключена к сети.
Для доступа требуется использовать имя пользователя "uploadhis" и пароль выгрузки истории (Upload(History) Password), по-умолчанию - "111111".
Можно использовать любой удобный FTP-клиент, большинство браузеров могут работать с FTP без дополнительной настройки.
К примеру, IP-адрес панели - 192.168.0.2, тогда в браузере набираем "ftp://192.168.0.2" вводим имя пользователя "uploadhis" и пароль ("111111").
После подключения можно увидеть примерно следующее:
Как видно из рисунка, нам доступно 3 типа журналов: выборки данных (datalog), события (eventlog) и операции (operationlog). Это те данные, которые находятся во внутренней памяти панели. Если проект сохраняет какой-либо журнал на внешний носитель, то этот журнал следует искать именно на внешнем носителе.
Кроме того, доступны рецепты. Рецепты можно обновлять, но после этого необходимо перезагружать панель, иначе через минуту файлы рецептов заменятся старыми файлами.
FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — стандартный протокол, предназначенный для передачи файлов по TCP-сетям (например, Интернет).
Панели Weintek, оснащенные ethernet портом, имеют на своем борту FTP-сервер. Это позволяет удаленно забирать с панели журнал событий, журнал выборок данных, обновлять рецепты, а в новой серии EMT появилась возможность получать доступ к сменным носителям информации USB и SD-картам.
FTP-сервер не требует включения, в отличии от VNC, он работает все время, пока панель подключена к сети.
Для доступа требуется использовать имя пользователя "uploadhis" и пароль выгрузки истории (Upload(History) Password), по-умолчанию - "111111".
Можно использовать любой удобный FTP-клиент, большинство браузеров могут работать с FTP без дополнительной настройки.
К примеру, IP-адрес панели - 192.168.0.2, тогда в браузере набираем "ftp://192.168.0.2" вводим имя пользователя "uploadhis" и пароль ("111111").
После подключения можно увидеть примерно следующее:
Как видно из рисунка, нам доступно 3 типа журналов: выборки данных (datalog), события (eventlog) и операции (operationlog). Это те данные, которые находятся во внутренней памяти панели. Если проект сохраняет какой-либо журнал на внешний носитель, то этот журнал следует искать именно на внешнем носителе.
Кроме того, доступны рецепты. Рецепты можно обновлять, но после этого необходимо перезагружать панель, иначе через минуту файлы рецептов заменятся старыми файлами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
27
27) Динамическая привязка (индексные регистры)
Иногда в панелях Weintek требуется изменять привязку объекта к регистру во время выполнения проекта.
Для этого в EasyBuilder существует механизм индексной адресации.
Во время настройки привязки объекта, нажмите кнопку "Параметры", установите флажок "Индексный регистр" и выберите номер регистра, через который вы будете менять привязку.
Теперь к адресу привязки, заданному в поле "адрес", будет добавляться значение индексного регистра.
Индексные регистры располагаются в памяти панели начиная с адреса LW-9200, всего таких регистров доступно 32. Полную карту адресов смотрите в библиотеке адресных меток.
Иногда в панелях Weintek требуется изменять привязку объекта к регистру во время выполнения проекта.
Для этого в EasyBuilder существует механизм индексной адресации.
Во время настройки привязки объекта, нажмите кнопку "Параметры", установите флажок "Индексный регистр" и выберите номер регистра, через который вы будете менять привязку.
Теперь к адресу привязки, заданному в поле "адрес", будет добавляться значение индексного регистра.
Индексные регистры располагаются в памяти панели начиная с адреса LW-9200, всего таких регистров доступно 32. Полную карту адресов смотрите в библиотеке адресных меток.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
28
28) Установка экрана загрузки
В процессе загрузки, панель может выводить на экран изображение, загруженное пользователем.
Это отдельная процедура, не связанная с созданием проекта.
Запустите утилиту ProjectManager, если у вас EasyBuilder8000 и UtilityManager, если это EasyBuilderPro. Эти утилиты расположены в том же каталоге, где EasyBuilder.
Нажмите кнопку "Загрузка", появится следующее окно:
Установите флажок на пункте "Стартовый экран" и выберите файл изображения в формате BMP.
Выберите способ подключения и нажмите "Загрузить".
В процессе загрузки, панель может выводить на экран изображение, загруженное пользователем.
Это отдельная процедура, не связанная с созданием проекта.
Запустите утилиту ProjectManager, если у вас EasyBuilder8000 и UtilityManager, если это EasyBuilderPro. Эти утилиты расположены в том же каталоге, где EasyBuilder.
Нажмите кнопку "Загрузка", появится следующее окно:
Установите флажок на пункте "Стартовый экран" и выберите файл изображения в формате BMP.
Выберите способ подключения и нажмите "Загрузить".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
29
29) Битовая адресация.
Битовая адресация используется объектами, которые могут быть только в двух состояниях: "вкл" или "выкл".
Например, объекты "битовый переключатель" и "битовый индикатор" должны привязываться к биту.
Кроме того, битовая адресация используется другими объектами в различных ситуациях. Это может быть блокировка объекта, когда доступность или видимость объекта управляется отдельным битом. Еще это может быть, например, уведомление таймера о том, что он закончил счет. Уведомлением это будет для других объектов, привязанных к тому же биту. Таким объектом может быть, например, "объект передачи данных", который копирует данные из одной области памяти в другую. Этот объект будет следить за изменением бита и когда таймер его установит он произведет копирование.
Битовая привязка бывает двух типов: привязка к битовому регистру и привязка к биту 16-битового регистра.
Привязка к битовому регистру происходит следующим образом. Если тип указанного регистра битовый, то дополнительно требуется указать еще адрес регистра.
Привязка к биту 16-битного регистра осуществляется заданием типа 16-битного регистра, адреса регистра и номера бита.
Адрес регистра и номер бита указываются в одном поле без знаков разделения.
Формат задания адреса бита для каждого типа регистров указывается в окне "Параметры" при задании адреса:
Для регистров LW номер бита всегда указывается двумя десятичными символами.
Такая запись, как на картинке, подразумевает привязку ко второму биту регистра LW-15.
Для регистров RW, RW_A, RBI номер бита указывается одним шестнадцатиричным символом:
Такая запись, подразумевает привязку к биту №15 регистра RW-2.
Битовая адресация используется объектами, которые могут быть только в двух состояниях: "вкл" или "выкл".
Например, объекты "битовый переключатель" и "битовый индикатор" должны привязываться к биту.
Кроме того, битовая адресация используется другими объектами в различных ситуациях. Это может быть блокировка объекта, когда доступность или видимость объекта управляется отдельным битом. Еще это может быть, например, уведомление таймера о том, что он закончил счет. Уведомлением это будет для других объектов, привязанных к тому же биту. Таким объектом может быть, например, "объект передачи данных", который копирует данные из одной области памяти в другую. Этот объект будет следить за изменением бита и когда таймер его установит он произведет копирование.
Битовая привязка бывает двух типов: привязка к битовому регистру и привязка к биту 16-битового регистра.
Привязка к битовому регистру происходит следующим образом. Если тип указанного регистра битовый, то дополнительно требуется указать еще адрес регистра.
Привязка к биту 16-битного регистра осуществляется заданием типа 16-битного регистра, адреса регистра и номера бита.
Адрес регистра и номер бита указываются в одном поле без знаков разделения.
Формат задания адреса бита для каждого типа регистров указывается в окне "Параметры" при задании адреса:
Для регистров LW номер бита всегда указывается двумя десятичными символами.
Такая запись, как на картинке, подразумевает привязку ко второму биту регистра LW-15.
Для регистров RW, RW_A, RBI номер бита указывается одним шестнадцатиричным символом:
Такая запись, подразумевает привязку к биту №15 регистра RW-2.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
30
30) Конвертирование проекта из EasyBuilder8000 в EasyBuilderPro
Процедуру конвертирования EasyBuilderPro выполняет автоматически при попытке открытия проекта, созданного в EasyBuilder8000.
Файл проекта EasyBuilder8000 имеет расширение "*.mtp". После конвертирования, EasyBuilderPro создаст новый файл с расширением "*.emtp", сохранив при этом старый.
Обратное конвертирование проекта из EasyBuilderPro в EasyBuilder8000 невозможно.
Процедуру конвертирования EasyBuilderPro выполняет автоматически при попытке открытия проекта, созданного в EasyBuilder8000.
Файл проекта EasyBuilder8000 имеет расширение "*.mtp". После конвертирования, EasyBuilderPro создаст новый файл с расширением "*.emtp", сохранив при этом старый.
Обратное конвертирование проекта из EasyBuilderPro в EasyBuilder8000 невозможно.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
31
31) Архивирование проекта или что за формат файлов *.cmp/*.ecmp
В EasyBuilder есть функция упаковки/распаковки проекта. Упаковка необходима для того, чтобы можно было переносить проект с одного компьютера на другой одним файлом. Обычно библиотеки проекта хранятся в каталоге самого EasyBuilder и переноска проекта требует так же переноски этих библиотек, упаковка позволяет не заботиться об этом. Утилита вызывается из меню "Инструменты"-"Упаковка/Распаковка". В EasyBuilder 8000 при упаковке создается файл с расширением CMP, в EasyBuilderPro - ECMP.
Последовательность переноса проекта следующая:
1. После сохранения проекта в EasyBuilder, открываем утилиту "упаковка/распаковка", в поле "Упаковка" указываем файл проекта, указываем имя файла с расширением cmp/ecmp, нажимаем кнопку "упаковать". Утилита создаст архив (файл cmp/ecmp).
2. Переносим полученный файл на другой компьютер, в EasyBuilder открываем утилиту "упаковка/распаковка", в поле "Распаковка" указываем наш архив, указываем каталог распаковки. В указанный каталог утилита распакует файл проекта, а библиотеки распакует в каталог библиотек EasyBuilder.
В EasyBuilder есть функция упаковки/распаковки проекта. Упаковка необходима для того, чтобы можно было переносить проект с одного компьютера на другой одним файлом. Обычно библиотеки проекта хранятся в каталоге самого EasyBuilder и переноска проекта требует так же переноски этих библиотек, упаковка позволяет не заботиться об этом. Утилита вызывается из меню "Инструменты"-"Упаковка/Распаковка". В EasyBuilder 8000 при упаковке создается файл с расширением CMP, в EasyBuilderPro - ECMP.
Последовательность переноса проекта следующая:
1. После сохранения проекта в EasyBuilder, открываем утилиту "упаковка/распаковка", в поле "Упаковка" указываем файл проекта, указываем имя файла с расширением cmp/ecmp, нажимаем кнопку "упаковать". Утилита создаст архив (файл cmp/ecmp).
2. Переносим полученный файл на другой компьютер, в EasyBuilder открываем утилиту "упаковка/распаковка", в поле "Распаковка" указываем наш архив, указываем каталог распаковки. В указанный каталог утилита распакует файл проекта, а библиотеки распакует в каталог библиотек EasyBuilder.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
32
32) Импорт библиотеки изображений (flb)
EasyBuilder8000:
Главное меню, "библиотека", "изображения", "вставить из библиотеки", "открыть библиотеку".
EasyBuilderPro:
Главное меню, "библиотека", "изображения", "вставить из библиотеки", вкладка "библиотека", кнопочка с зелёным плюсиком и всплывающей подсказкой "новая библиотека".
Библиотеки изображений для EasyBuilderPro могут хранить не только растровые, но и векторные изображения (SVG). EasyBuilder8000 вместо векторных изображений будет показывать пустоту. Растровые же изображения отображаются одинаково хорошо и в 8000, и в Pro.
EasyBuilder8000:
Главное меню, "библиотека", "изображения", "вставить из библиотеки", "открыть библиотеку".
EasyBuilderPro:
Главное меню, "библиотека", "изображения", "вставить из библиотеки", вкладка "библиотека", кнопочка с зелёным плюсиком и всплывающей подсказкой "новая библиотека".
Библиотеки изображений для EasyBuilderPro могут хранить не только растровые, но и векторные изображения (SVG). EasyBuilder8000 вместо векторных изображений будет показывать пустоту. Растровые же изображения отображаются одинаково хорошо и в 8000, и в Pro.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
33
33) В панели нужно реализовать такой функционал:
есть кнопка, нужно ее нажать и держать, н/р, 5 сек.
По истечении этого времени должно открыться другое окно.
В настройках функциональной кнопки во вкладке "безопасность" есть опция "минимальное время нажатия".
есть кнопка, нужно ее нажать и держать, н/р, 5 сек.
По истечении этого времени должно открыться другое окно.
В настройках функциональной кнопки во вкладке "безопасность" есть опция "минимальное время нажатия".
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
34
34) Конвертирование проекта из EasyBuilder500 в Pro/8000
Чтобы вытащить проект из панели MT500, необходимо подключить ее через COM-порт к компьютеру с установленным EasyBuilder 500.
Запустить утилиту EasyManager, входящую в состав EasyBuilder 500:
Чтобы вытащить проект из панели MT500, необходимо подключить ее через COM-порт к компьютеру с установленным EasyBuilder 500.
Запустить утилиту EasyManager, входящую в состав EasyBuilder 500:
- [+] Нажать кнопку "Upload" и задать имя сохраняемого файла с расширением *.eob.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
35
35) Какой максимальный объем карты памяти (SD карты)?
Максимальный объем SD карты 32Гб.
Серии Weintek, которые имеют SD карту на боту:
- eMT3000
- MT8000XE
Максимальный объем SD карты 32Гб.
Серии Weintek, которые имеют SD карту на боту:
- eMT3000
- MT8000XE
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
36
36) Имеется панель Weintek MT8404iH, для нее был создан проект, в нем использовались разные шрифты (Times New Roman и Arial Black). Потом понадобилось отредактировать проект на другом компьютере (версия EB совпадает - 4.65.10), и происходит следующее: когда я открываю проект, со шрифтами все в порядке. Когда я пытаюсь изменить надпись, в которой используется Arial Black, шрифт в ней сам меняется на Times New Roman. Если создать новую надпись, то не могу выбрать для нее никакой шрифт, кроме TNR. Как с этим бороться?
Необходимо добавить нужные шрифты в системных настройках на вкладке "Шрифты".
Необходимо добавить нужные шрифты в системных настройках на вкладке "Шрифты".
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
37
37) Нужно ли при обновлении версии EasyBuilder загружать в панель новую Firmware? Если нужно, то сбрасываются ли при этом рецепты?
Рекомендуется. Для сброса рецептов в диалоге загрузки есть отдельные галочки.
Рекомендуется. Для сброса рецептов в диалоге загрузки есть отдельные галочки.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
38
38) Имеется панель оператора Weintek MT8100iE (мастер) и контроллер Emerson Control Wave Micro (слэйв). Связь осуществляется через Ethernet Modbus. Визуализация простая, без движущихся объектов.
Проблематика:
На главный экран (#10) панели выводится около 30-40 битовых (битовый индикатор) переменных и около 10 переменных формата 32 бит float.
В офлайн симуляции все эти сигналы на главном экране отображаются.
При онлайн симуляции или прогрузке проекта в панель все битовые переменные пропадают, как это обычно бывает, когда панель не может опросить контроллер.
Однако при копировании некоторого количества (копировал половину элементов экрана №10) переменных из этих 30-40 на другую вкладку (например #11) их отображение корректно. При копировании ничего не меняю, просто копирую, то есть адрес чтения остается тем же.
При полном копировании экрана №10 в экран №11 ни одна из битовых переменных опять-таки не отображается.
С переменными формата 32 бит float такой проблемы нет, все отображается корректно.
Проблематика:
На главный экран (#10) панели выводится около 30-40 битовых (битовый индикатор) переменных и около 10 переменных формата 32 бит float.
В офлайн симуляции все эти сигналы на главном экране отображаются.
При онлайн симуляции или прогрузке проекта в панель все битовые переменные пропадают, как это обычно бывает, когда панель не может опросить контроллер.
Однако при копировании некоторого количества (копировал половину элементов экрана №10) переменных из этих 30-40 на другую вкладку (например #11) их отображение корректно. При копировании ничего не меняю, просто копирую, то есть адрес чтения остается тем же.
При полном копировании экрана №10 в экран №11 ни одна из битовых переменных опять-таки не отображается.
С переменными формата 32 бит float такой проблемы нет, все отображается корректно.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
39
39) Вопрос: Панель MT8090XE и контроллер Schneider Electric m238 связанные по Modbus TCP/IP. Как прочитать из контроллера переменную DWORD?
Ответ:
В библиотеке тегов панели либо в объекте, привязанном к переменной, нужно выбрать 32-битный тип данных. Там, где вводится адрес, рядом (иногда на соседних вкладках) есть выбор формата данных.
Ответ:
В библиотеке тегов панели либо в объекте, привязанном к переменной, нужно выбрать 32-битный тип данных. Там, где вводится адрес, рядом (иногда на соседних вкладках) есть выбор формата данных.
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
40
40) Вопрос: Есть рабочий проект на панель MT6050i реализованный в EB8000. Конвертировал его в проект для сервера cMT-SVR-100. Всё работает, за исключением защиты (Security). Создал новый проект, по инструкции уже исключительно для cMT-SVR-100, та же проблема. Во-первых, сразу встаёт в режим расширенной безопасности и не переключается в основной режим. Во-вторых, ввод пользователя и пароля не изменяет содержимого регистра LW9222, соответственно не показываются скрытые окна и невозможно прорваться через безопасность иным способом, кроме как отключить безопасность совсем. EasyBuilder Pro V5.02.01 Build 2015.09.04.
Ответ: В расширенном режиме управление осуществляется через "контрольный адрес". Почитать можно в главе "10.3. Enhanced Security Mode and Control Address".
LW-n + 3 (1 word)
user privilege
Binary value. Level A = bit0, Level B = bit1, …
Ответ: В расширенном режиме управление осуществляется через "контрольный адрес". Почитать можно в главе "10.3. Enhanced Security Mode and Control Address".
LW-n + 3 (1 word)
user privilege
Binary value. Level A = bit0, Level B = bit1, …
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
41
41) Вопрос: Панель активирована, но не может подключиться к серверу (всегда показывает offline).
Ответ: Можно попробовать прописать в настройках панели DNS сервер вручную, например гугловский сервер 8.8.8.8
Ответ: Можно попробовать прописать в настройках панели DNS сервер вручную, например гугловский сервер 8.8.8.8
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
-
- специалист по WEINTEK
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 15:44
- Имя: Каримов Артем
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
42
42) Вопрос: Панель активирована, состояние панели Online, но программа EasyAccess 2.0 не видит её.
Ответ: Необходимо добавить панель нужному пользователю: account.ihmi.net, влкадка Devices, HMI List, выделить панель, Edit HMI, User, установить галочки на пользователях, которым должен быть открыт доступ к панели
Ответ: Необходимо добавить панель нужному пользователю: account.ihmi.net, влкадка Devices, HMI List, выделить панель, Edit HMI, User, установить галочки на пользователях, которым должен быть открыт доступ к панели
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com