- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Hart modem
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 2 раза
Hart modem
Уважаемые коллеги. Сам студент специальности АСУТП так что не судите строго) недавно начал работать с HART протоколом. Есть HART модем Метран 682. при подключении его к беспроводным датчикам типа метран 2051TG в программе HART master не отображается информация о токовом выходе. Хотя вся остальная информация норм. и статус датчика в норме. При подключении к метран 150 все отлично отображается. Так и должно быть? И еще такой вопрос можно ли как то объединить между собой несколько датчиков в линию и опрашивать несколько, а не подключаться каждый к каждому отдельно. Заранее спасибо)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Hart modem
Добрый день! Так если он беспроводной, какой токовый выход? Если это не было запроектировано изначально то собрать в линию и опрашивать несколько датчиков не получится(проводные), вообще это возможно, но не в линию, а когда они подключены к оборудованию которое может работать с hart. Вообще очень размытый вопрос, трудно ответить корректно и конкретно.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 18 фев 2013, 13:35
- Имя: Макаренко Николай Григорьевич
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Hart modem
Здравствуйте!
Hart модем Метран 682 сделан на высоком профессиональном уровне.
Один из лучших модемов с которыми я работал.
Программа HART master разрабатывалась для датчиков метран. Интерфейс очень удобный.
Не знаю знаете Вы что хотя Har протокол стандартный, но под каждый датчик пишется свой драйвер. Возможно для датчика метран 2051TG в программе ошибка. К сожалению у нас нет таких датчиков, проверить не могу.
Датчики можно подключить параллельно, задать каждому датчику свой номер и по Hart считывать данные последовательно с каждого датчика. Но при этом соответственно использовать физический токовый выход возможности не будет.
О себе: разработал свой Hart модем и программу типа HART master.
Свою программу и модем я проверял на датчиках Endres-Hauser, Yokogawa, Foxboro, Honevell, Метран, Krohne, но не со всей линейкой датчиков. Все эти датчики используются у нас.
С Уважением,
Макаренко Николай Григорьевич.
Т.м. 0631823385
Hart модем Метран 682 сделан на высоком профессиональном уровне.
Один из лучших модемов с которыми я работал.
Программа HART master разрабатывалась для датчиков метран. Интерфейс очень удобный.
Не знаю знаете Вы что хотя Har протокол стандартный, но под каждый датчик пишется свой драйвер. Возможно для датчика метран 2051TG в программе ошибка. К сожалению у нас нет таких датчиков, проверить не могу.
Датчики можно подключить параллельно, задать каждому датчику свой номер и по Hart считывать данные последовательно с каждого датчика. Но при этом соответственно использовать физический токовый выход возможности не будет.
О себе: разработал свой Hart модем и программу типа HART master.
Свою программу и модем я проверял на датчиках Endres-Hauser, Yokogawa, Foxboro, Honevell, Метран, Krohne, но не со всей линейкой датчиков. Все эти датчики используются у нас.
С Уважением,
Макаренко Николай Григорьевич.
Т.м. 0631823385