Всем доброго.
Не могу на частотнике заставить отображаться нужные параметры. Частотник G120, а вот панелька супернавароченная IOP.
После общения с ABB вернулся к Siemens и не могу свой мозг в правильном направлении заставить мыслить.
Подскажите хотя б с адресами параметров ответственными за формирование строчек. С самими параметрами думаю разберусь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с дисплеем G120.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Проблема с дисплеем G120.
Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине,
выходная частота преобразователя, и выходной ток.
Панелька IOP от Сименса навороченная по своему, но как это сделать непонятно.
Вообщем какие параметры выводятся на дисплей.
выходная частота преобразователя, и выходной ток.
Панелька IOP от Сименса навороченная по своему, но как это сделать непонятно.
Вообщем какие параметры выводятся на дисплей.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Проблема с дисплеем G120.
Вчера первый раз тыкнулся в новый BOP, с трудом, но вроде все понятно.
IOP, наоборот, позиционируется как интеллектуальная, ну то есть умная и понятная...
Нужные Вам параметры - самые первые по номеру: p0001 и т.д.
IOP, наоборот, позиционируется как интеллектуальная, ну то есть умная и понятная...
Нужные Вам параметры - самые первые по номеру: p0001 и т.д.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Проблема с дисплеем G120.
У меня на частотнике менялся блок CU-шка.
IOP матерится на прошивку, и я все параметры вводил через Starter.
И в нем их нет.
Я искренне бы хотел разделять мнение, что панелька IOP умная и понятная, но в моих реалиях простейшая задача становится чуть ли не основной проблемой.
В итоге все нужные параметры я через PLC читаю.
IOP матерится на прошивку, и я все параметры вводил через Starter.
И в нем их нет.
Я искренне бы хотел разделять мнение, что панелька IOP умная и понятная, но в моих реалиях простейшая задача становится чуть ли не основной проблемой.
В итоге все нужные параметры я через PLC читаю.
-
- эксперт
- Сообщения: 1467
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
- Имя: Эдуард Владимирович
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
- Благодарил (а): 46 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Проблема с дисплеем G120.
r2050.1 задание по шинеASUTP_PLC писал(а):Мне нужно чтоб на дисплее отображался стандартный набор параметров, для меня это уставка частоты по шине, выходная частота преобразователя, и выходной ток.
r0024 сглаженная частота на выходе
r0027 сглаженное значение выходного тока
По панельке - раз ругается значит надо обновить. Проще и быстрей - это позвонить в Сименс и спросить, думаю помогут быстро и квалифицированно))) Да и в цене железки тех. поддержка уже сидит)))
--------------------------------------------------------------------------------------------