1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Закрыто

Автор темы
electr0n1ck
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 12:01
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Москва

Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.

Сообщение electr0n1ck »

Коллеги, доброго времени суток.

Извиняюсь за возможные неточности в терминологии и прошу помощи.

Ситуация следуюущая:
1. Имеется система состоящая из ведущего резервированного контроллера Quantum (соответственно один шкаф с двумя котроллерами) и ведомых(8-9 шкафов по два контроллера в каждом). Используются резервированные коаксиальные каналы связи. (RG-6, RG-11). Используются модули CRA-CRP.
2. Везде, где требуются, установлены терминаторы (заглушки магистр. кабеля, заглушки ответвителей), ответвители (tap'ы), разветвители (splitter'ы).
3. Заземление происходит в одной точке, экраны заходят под F-разъемы с двух сторон (как того требует документация schneider). По требования ЭМСа, по идее, заземление должно быть с одной стороны.
4. Система внедрена в 2005 году. Предварительное обследование показало пересечение коаксиальной линии связи с силовыми (!) и контрольными кабелями. Нет уверенности в том, что минимальная длина коаксиального кабеля менее 2.6м.
5. По факту в этом году уже происходило "падение" основного и резервного канала (одновременно, то есть полная потеря связи) порядка 10 раз. Сам канал не восстанавливался. Эксплуатационный персонал восстанавливал связь путем перемонтажа F-разъема, изменения портов ответвителя...
6. Оборудование находится под воздействием ионизирующего излучения.

Интересует, как можно избавиться от падений каналов связи, а также проверка коаксиальной сети рефлектометром либо каким-л. другим устройством (каким устройством, методика).
В документации нормируется затухание не более 32-35дБ.

Спасибо за помощь.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18758
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 973 раза
Поблагодарили: 1854 раза

Re: Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.

Сообщение Jackson »

Реплика не по теме. Почему-то у меня дублированный CAN всего лишь с двумя терминаторами 120 Ом, проложенный витой парой в экране в лотках вместе с другими контрольными и силовыми кабелями (0,4 кВ) через помещения с ЗРУ 10 кВ не падал ни разу. То же самое на судах где CAN гуляет от одного ГРЩ до другого через всё судно. А тут - коаксиал с F-разъёмами - и падает.

Может всё дело в ионизирующем излучении, оно такое что выносит всё на свете?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.

Сообщение leon78 »

В коаксиальной RIO часто бывают проблемы с разъемами. Их приходится переобжимать или заменять на новые.
Так же могут быть проблемы при несоблюдении радиусов изгиба.
Сам Шнайдер даже выдавал рекомендацию перейти на EIO (сеть Ethernet), но это требует серьезной переделки системы автоматики - замена контроллеров (если они не последних моделей), CRP, CRA, конвертация проекта на последние версии Unity. И сегмент сети более 100 метров только по оптике.
Пользовались рефлектометрами для тестов.
Во вложении акт с моей прошлой работы (естественно, данные с названиями организаций и фамилиями удалил)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
electr0n1ck
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 25 авг 2015, 12:01
Имя: Владислав
Страна: РФ
город/регион: Москва

Re: Schneider electric. Quantum и коаксиальная сеть RIO.

Сообщение electr0n1ck »

Спасибо. Буду искать рефлектометр.
Закрыто

Вернуться в «ПЛК»